1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение Sew_Eurodrive »

Доброго дня коллеги.
Подскажите может кто сталкивался,все обрыл на рабочем проекте и не могу понять.
Как удалось наладить связь между ПЛК в разных подсетях.
Понадобилось сделать анологичную процедуру и у меня тупо когда начинаешь вводить не ту подсеть окно adress горит красным :affliction:
Как то непонятненько(((
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение I_m »

По приложенной картинке никак нельзя сделать вывод о том, что ПЛК в разных подсетях.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение M3f »

Sew_Eurodrive, TIA обычно пишет, что ему не нравится (если навести курсор на красное поле). Проверьте правильно ли вы прописали маску подсети для ПЛК.
P.S. И выкладывайте картинки с вашей ошибкой, а не какой-то пример рабочего окна.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Vadim K
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 12:23
Имя: Вадим К
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение Vadim K »

Предполагаю, что дело в маске подсети, должна быть: 255.255.0.0

masvel12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 15 раз

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение masvel12 »

I_m писал(а): 29 май 2023, 13:04 По приложенной картинке никак нельзя сделать вывод о том, что ПЛК в разных подсетях.
Вы не внимательны )) У одного IP 172.20.199.96 у второго 172.20.43.1 ...

Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Соглашусь с предыдущими коллегами смотрите маску подсети

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение I_m »

masvel12 писал(а): 04 июн 2023, 19:17 Вы не внимательны )) У одного IP 172.20.199.96 у второго 172.20.43.1 ...
И что? 172.20.0.0/16. Я-то как раз внимателен.
masvel12 писал(а): 04 июн 2023, 19:17 Соглашусь с предыдущими коллегами смотрите маску подсети
Вот именно.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение keysansa »

А разве у Siemens необходимо, что бы контроллеры находились в одной подсети?
Может стоит добавить партнеров в схему сети проекта?
Если партнеры в разных подсетях - у них должен быть шлюз, который это разрулит.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

masvel12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 15 раз

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение masvel12 »

keysansa писал(а): 05 июн 2023, 23:42 А разве у Siemens необходимо, что бы контроллеры находились в одной подсети?
Это обязательно...
keysansa писал(а): 05 июн 2023, 23:42 Может стоит добавить партнеров в схему сети проекта?
Как партнер увидит, если у него IP другой / У того 172.20.199. 96 А у того 172.20.43.1
keysansa писал(а): 05 июн 2023, 23:42 Если партнеры в разных подсетях - у них должен быть шлюз, который это разрулит.
Через шлюз не кто не запрещает))

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение I_m »

masvel12 писал(а): 02 июл 2023, 12:17 Как партнер увидит, если у него IP другой / У того 172.20.199. 96 А у того 172.20.43.1
Вообще говоря - может. Главное, чтобы ARP-запросы пролетали. И чтобы в OS был развитый tcp/ip стек. Например, если хосты находятся в пределах одной локалки - подключены к одному L2-коммутатору/группе соединённых между собой коммутаторов.

Допустим, для Вашего примера подсети с маской /24 (если маска /16, то и так увидят) и на обоих хостах винда. Тогда на первом хосте достаточно задать маршрут

route add 172.20.43.0 mask 255.255.255.0 172.20.199.96
а на втором
route add 172.20.199.0 mask 255.255.255.0 172.20.43.1

Т.е. в кач-ве шлюза указываем свой собственный адрес. И нормально будут видеть друг друга.

Подозреваю, что линухе и прочих иксах то же самое. Возможен ли подобный трюк на сименсовских ПЛК - не знаю.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Ethernet между ПЛК с разными подсетями

Сообщение keysansa »

masvel12 писал(а): 02 июл 2023, 12:17 Как партнер увидит, если у него IP другой / У того 172.20.199. 96 А у того 172.20.43.1
Решение в лоб: 255.255.0.0 ))
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»