Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Ответить

Автор темы
Satil
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 05:22
Имя: Жигалов Сергей Валентинович
Страна: Россия
город/регион: Ижевск
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Satil »

Имеется ГПА Caterpillar G3516, при запуске уходит в ошибку по CDVR Loss of sensing, напряжение не поднимается выше 660В, а должно быть 6 кВ, CDVR меняли с рабочей машины, диоды и обмотки возбудителя проверили. Ещё была такая неприятность что ослабла клемма с проводом который идёт на внешний анализатор мощности и модуль Load Sharing катовский (линия последовательно идёт от генератора на анализатор,затем на модуль Load Sharing и потом доходит до CDVR), выяснил мультиметром и отличающимся сопротивлением по этой фазе. Генератор SR4 HV 6 кВ S/N ACZ00318.
Подскажите в какую сторону копнуть. Может что-то упустил из виду.
Последний раз редактировалось Satil 18 май 2023, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Jackson »

Вам же всё написали: "CDVR Loss of sensing". Нет измерений напряжения на CDVR. Он не видит обратной связи и боится возбуждать генератор, всё логично.
Satil писал(а): 18 май 2023, 11:39 Подскажите в какую сторону копнуть.
В провода для начала. Где-то потерялось напряжение измерения либо обрыв цепи возбуждения.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Alexandr79 »

Если обнаружится обрыв в цепи возбудителя, то после его устранения будьте осторожны, регуляторы очень не любят такой обрыв и могут начать работать на максимальном возбуждении (происходит пробой выходногр транзистора), и вместо 6 кВ можно получить 12-15. Ещё проверьте, идёт ли питание на регулятор от вспомогательного низковольтного генератора на постоянных магнитах (PMG), если не идёт, то нужно частично разобрать заднюю часть генератора (это несложно и требует лишь стандартного инструмента), открутить от ротора и вытащить эти постоянные магниты (притягиваются они к окружающему железу нехило и чтобы их вытянуть, нужно приложить хорошее усилие) и посмотреть, не началось ли разрушение статорных обмоток этого PMG. Если будут видны следы задевания ротора об статор, то это означает разрушение основного подшипника генератора либо его посадочного (в отличие от силовой высоковольтной части, где зазор между статором и ротором больше сантиметра, зазоры в PMG крайне малы и при проблемах с подшипниками он страдает в первую очередь).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Jackson »

Alexandr79 писал(а): 18 май 2023, 16:04 идёт ли питание на регулятор
Идёт, потому что регулятор выдал ошибку см.выше и сообщил её по CAN в панель управления, а та её расшифровала. Если бы регулятор был без питания - он молчал бы как рыба об лёд. Это можно не проверять - регулятор скорее всего от этой же цепи и питается.

Прежде чем лезть в возбудитель - с регулятором надо разобраться полностью, скорее проблема всё-таки тут и это легко устранится. Если же тут всё в порядке, то это печально разбирательство с возбудителем потребует значительно бОльших затрат (времени, денег, ресурсов).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Alexandr79 »

Jackson писал(а): 18 май 2023, 16:04 Если бы регулятор был без питания - он молчал бы как рыба об лёд.
CDVR - зверь особый, для общения по CAN ему необходимо и достаточно лишь наличие бортового питания (12 или 24 вольта от АКБ или зарядного генератора), оно там подаётся на отдельные контакты. Один раз, если склероз не изменяет, как раз по такой ошибке я лично и обнаружил разрушенный подшипник (было давно, и с типом ошибки могу запамятовать, но вроде бы именно она и была). Правда, у меня была диагностическая программа, с ней всё намного проще выяснить (для CDVR, кстати, есть две почти равноценные диагностические программы - стандартная Caterpillar ET, для неё требуется любой адаптер, поддерживающий протокол CAN j1939, и специальная программа для CDVR, она вроде даже свободно распространяемая и работает без адаптера через com-порт, на регуляторе есть для неё специальный разъём).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Jackson »

Да, понятно. Я априори считаю, что человек полезет проверять провода и проверит их все, а не только парочку. Логично же проверить всё сразу чтобы по 10 раз в одно и то же место не лазать. В том числе и все питания.

Машина не возбуждается - какие проблемы тестером просто замерить, что приходит на CDVR?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Satil
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 05:22
Имя: Жигалов Сергей Валентинович
Страна: Россия
город/регион: Ижевск
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Satil »

Всем спасибо, обмотка PMG была в обрыве, обрыв правда найти не удалось с виду повреждений нет, регулятор напряжения жив

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Alexandr79 »

Satil писал(а): 18 май 2023, 11:47 с виду повреждений нет
Ротор с магнитами доставали? Снаружи там может быть с виду всё нормально. Мы не один десяток раз меняли эти pmg-генераторы, и ни разу они не выходили из строя без видимых причин, это всегда было следствием механического повреждения.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Jackson »

Alexandr79 писал(а): 22 май 2023, 19:46 это всегда было следствием механического повреждения.
А по какой причине у Вас возникает механическое повреждение в PMG ?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Вопрос по генератору Cat SR4 HV

Сообщение Alexandr79 »

Jackson писал(а): 18 май 2023, 16:13 А по какой причине у Вас возникает механическое повреждение в PMG ?
Износ подшипника генератора или его посадочного. Конструкция такая: в заднюю плиту генератора вставляется втулка, а уже во втулку вставляется подшипник. Может износиться и сам подшипник, и его втулка (разбивает посадочное), и даже сама задняя плита (разбивает посадочное под втулку). Всё это приводит к тому, что ротор генератора смещается вниз, магнитный ротор начинает задевать о статор, и очень быстро разносит обмотки статора в хлам (дури у приводного двигателя обычно дохрена, от того, что он разворотил маленький pmg-генератор, он даже не вздрагивает).
Ответить