1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

im153-2 отвал ai модуля (ob83)

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
sanches
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 янв 2023, 07:29
Имя: вова
Страна: россия
город/регион: березники

im153-2 отвал ai модуля (ob83)

Сообщение sanches »

Добрый день!

Корзина : [im153-2] [im153-2] [di32x24v] [di32x24v] [di32x24v] [ai 8x16bit] [ai 8x16bit] [ai 8x16bit] [do32x24vdc]
В буфере плк : сообщения на ob83 (на 2ой ai) и ob85 4е (на подключенные сигналы) потеря данных и ob122 (по потерянным сигналам)
Есть подозрения что возникает кз либо высокое потребление на бп (питает im153-2ые и в поле расходомер).
Как может один модуль отвалиться (тк новый, из резерва) ?

PSБыло как то БП сдох а корзина запитанная в офлайне, в плк в ват таблице меняю входа и др сигналы по единоразовой модифиикации (кнопка молнии с палочкой), как будто образ сохранился и работаЮт как маркеры... Вообще заметил если обратиться к несуществующей области памяти дискретов в по плк в симуляторе плк, то ошибок нет, типа норм все.
01110011011010010110010101101101011001010110111001110011 :ext_book:
Аватара пользователя

Автор темы
sanches
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 янв 2023, 07:29
Имя: вова
Страна: россия
город/регион: березники

im153-2 отвал ai модуля (ob83)

Сообщение sanches »

решено!
... : питание 24в разделили на периферию и приборы !
01110011011010010110010101101101011001010110111001110011 :ext_book:
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»