Создание проекта для Windows 2000 Pro

Ответить

Автор темы
SergeKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 12:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение SergeKS »

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста возможно ли в программе SIMATIC Manager STEP 7 S7/M7/C7 создать программу для оператора исполняемую на SIMATIC TOUCH PANEL под управлением Windows 2000 Pro? Или как сохранить в "предыдущем формате" под Win 2000 Pro? Или преобразовать проект в формат для Win 2000 Pro?
Спасибо!

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение zromz »

Вы неправильно вопрос ставите, но сразу отвечу - дело не в SIMATIC Manager STEP 7 , а в программе визуализации - это будет какая то из версий WinCC , какая - для этого надо знать модель панели, потому как SIMATIC TOUCH PANEL - очень неопределенно .

Автор темы
SergeKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 12:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение SergeKS »

Да, верно! в хэлпе на степ 7 указано установить галочку при сохранить как совместимости с предыдущими, затем это скорее WinCC flexible 2007 (сейчас тестю). ПК SIMATIC PG/PC INTEL T5500, спасибо!

Автор темы
SergeKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 12:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение SergeKS »

zromz писал(а): 20 апр 2023, 14:34 какая то из версий WinCC
Удалось запустить версию WIN CC Flex на Win 2000. Затем в более младшей версии установил флажок With backward compatibility и результат сохранения предоставил для открытия WIN CC на Win 2000. Программа ответила: The file *.s7p is not a recognizable format.
Что же делать? Таким образом очевидно что просто, без указания параметров обратной совместимости (то есть под какую программу целевая совместимость), выполнить открытие в предыдущей более старшей версии программы проект невозможно.
Подскажите пожалуйста как воспользоваться проектом сделанным в более младшей версии, применительно к ПК с установленной WIN 2000. Спасибо!

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение POV »

"кто на ком стоял?"
Вы бы описали подробно что у вас есть и что нужно сделать, а то ведь непонятно ничего. В подробностях.
Тогда может быть будут и советы, как решить такую задачу (или не решить, если невозможно). Зачем вообще вся эта некрофилия.
А то вы проект от WinCC flexible открываете через Step7, а зачем, ведь проект может быть и не интегрированным в Step7.
Или проект WinCC может быть извлечен из Step7, с ним можно что-то сделать, а потом, если надо, назад в Step7.
Вариантов иногда масса, понять бы что надо.

Автор темы
SergeKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 12:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение SergeKS »

POV писал(а): 21 апр 2023, 09:28 подробно что у вас есть и что нужно сделать
В SIMATIC Manager STEP 7 S7/M7/C7 V5.7.0.0 создан проект в SIMATIC WinCC flexible version 2008 SP5 затем нужно применить его на ПК SIEMENS TOUCH PANEL под управлением Windows 2000 Professional.
Для этого в step7 выбрав сохранить как, установил галочку описанную выше о совместимости в предыдущих версиях. Перенес на флешке файлы сохраненные для совместимости с предыдущими версиями на ПК touch panel. Предварительно на этом ПК установил предыдущую версию, а именно SIMATIC WinCC flexible version 2007. И... Результат описан в предыдущем сообщении, а именно не открывает файл так как он ему не известен (оказывается!). Прошу Вас подсказать как действовать. Спасибо!

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение POV »

SergeKS писал(а): 21 апр 2023, 09:58 затем нужно применить его на ПК SIEMENS TOUCH PANEL под управлением Windows 2000 Professional.
Я и хочу понять зачем такое извращение и как его заменить на что-то приличное.
SergeKS писал(а): 20 апр 2023, 15:56 ПК SIMATIC PG/PC INTEL T5500
Это не описание панели сименс-а - конкретнее что у вас за панель (при чем это не панель, а panel pc должен быть), номера заказные, фото шильдика, а то опять сферический конь в вакууме у вас описан.
Пишите все подробно.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение v0v »

Для запуска программы на панели под Windows 2000 достаточно установить WinCC Flex.. RT и PG/PC интерфейс, а вот какой версии это надо пробовать.

Автор темы
SergeKS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 12:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение SergeKS »

POV писал(а): 21 апр 2023, 10:38 зачем такое извращение
... не я придумал (как в песне Высоцкого: "...надо Сева, надо...")
POV писал(а): 21 апр 2023, 10:38 Это не описание панели сименс-а
... не я придумал, все что есть....
POV писал(а): 21 апр 2023, 10:38 сферический конь в вакууме у вас описан
... русские специалисты всю жизнь успешно работают в условиях недостатка информации (не секрет)....

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
v0v писал(а): 21 апр 2023, 12:25 Для запуска программы на панели под Windows 2000 достаточно установить WinCC Flex
На WIN2000 все работает, необходимо воспользоваться наработками созданными в более младшей версии именно в старшей версии установленной на WIN2000. Согласно файла хэлп достаточно указать галочку о совместимости выполняя сохранить как но по факту немецкий хрен...

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Создание проекта для Windows 2000 Pro

Сообщение POV »

SergeKS писал(а): 21 апр 2023, 13:13 Согласно файла хэлп достаточно указать галочку о совместимости выполняя сохранить как но по факту немецкий хрен...
Бред. Сохранить что? Проект ПЛК в Step7 или проект панели в WinCC flexible? Даже будучи интегрированными в кучу - суть это две разные вещи.
SergeKS писал(а): 21 апр 2023, 13:13 На WIN2000 все работает, необходимо воспользоваться наработками созданными в более младшей версии именно в старшей версии установленной на WIN2000
Сами то поняли что написали? Вверх обычно все поднимается без проблем. А вы описали вверх, затем вниз, потому что вам так хочется. Только бога ради претензий к сименсу не предъявляйте. Им такое даже не снилось. Удачи.