1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Zelio SR1A201BD и Zelio Soft 2

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
alex-ej
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2023, 07:30
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Челябинск
Поблагодарили: 3 раза

Zelio SR1A201BD и Zelio Soft 2

Сообщение alex-ej »

Коллеги, всем добрый день.
Не подскажите, будет ли работать программное обеспечение Zelio Soft 2 со старым реле Zelio SR1A201BD? Есть действующая установка, есть кабель, но софт есть только свежескачанный. Задача стоит периодически делать резервные копии. В справке программы пишут только про SR2 и SR3, на сайте Schneider не нашел интересующей информации.
С уважением,
Алексей.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Zelio SR1A201BD и Zelio Soft 2

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Какие у вас версии hardware & software? (см.в VERSION Menu - если zelio с экраном)
В справке в конце приведён список совместимых версий

2. Если несовместимые версии - можно поискать старые версии ZelioSoft. Но имейте в виду, к этим версиям нужны будут старые версии операционных систем

3. Учитывая нынешнюю ситуацию, если получится выгрузить программу (нет пароля на выгрузку), есть смысл подумать над ЗИП, который пока можно ещё купить. Возможно, программу придётся переписать на более новую модель, но, имея исходник, думаю, это вполне решаемая задачв
СВ

Автор темы
alex-ej
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2023, 07:30
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Челябинск
Поблагодарили: 3 раза

Zelio SR1A201BD и Zelio Soft 2

Сообщение alex-ej »

Спасибо за ответ.
Доступ к реле требует некоторых подготовительных мероприятий, как только доберусь, отпишусь.
В целом, я тоже склоняюсь к мысли, что стоит приобрести новое реле 2й или 3-й серии с аналогичным функционалом и переписать программу.

Автор темы
alex-ej
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2023, 07:30
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Челябинск
Поблагодарили: 3 раза

Zelio SR1A201BD и Zelio Soft 2

Сообщение alex-ej »

Связался с техподдержкой Schneider, по поводу совместимости реле SR1A201BD с программным обеспечением Zelio Soft. Вот, что мне отвечают:
реле SR1A v1.6 совместимо с Zelio Soft v1.5. (страница 4/5 руководства пользователя)
Также дали ссылку на статью FAQ, где можно скачать старые версии Zelio Soft, в том числе 1.5.
Может кому-нибудь будет полезно.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»