Импорт файла в проект PVA PanelView 600

Ответить

Автор темы
svr444
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 апр 2023, 14:55
Имя: Сергей

Импорт файла в проект PVA PanelView 600

Сообщение svr444 »

Всех приветствую!

Прошу помощи.

У меня есть файл, формат "PV600.PVA". Как я понимаю, это исполняемый файл панели Allen Bradley – panel view 600.

Программой FactoryTalk View Studio я пытаюсь импортировать файл в проект. Во время импорта возникает ошибка:
Failed to open project: C:\User....\PV600.PVA
в окне "Importing Project" написано:
Reading application file
Cannot load the External Font Server


Как мне можно пофиксить эту ошибку. Может у кого-нибудь был опыт.

p.s. с AllenBredley работать не приходилось, прошу не пинать))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Импорт файла в проект PVA PanelView 600

Сообщение Ryzhij »

Откройте свой .pva-проект в родной программе PanelBuilder32, определитесь с используемым внешним шрифтом, положите этот шрифт куда программа просит, сохраните проект как .pba-файл, и затем импортируйте уже .pba-файл в FTViewME.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Импорт файла в проект PVA PanelView 600

Сообщение Looker »

svr444 писал(а): 05 апр 2023, 15:03У меня есть файл, формат "PV600.PVA".
Ryzhij писал(а): 05 апр 2023, 16:21определитесь с используемым внешним шрифтом
В старых PV шрифт хранится на внешней флешке.
Пришли мне файл, может смогу помочь с переносом на FTView МЕ.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Импорт файла в проект PVA PanelView 600

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): 05 апр 2023, 17:13 В старых PV шрифт хранится на внешней флешке.
Да, но при работе с проектом на компе файл шрифта должен лежать в определенной директории приложения PB32. Причем для разных версий эти директории были разными. Обновляешься, и оп-паньки! - шрифты надо перепривязывать к Билдеру...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Импорт файла в проект PVA PanelView 600

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): 05 апр 2023, 19:36Обновляешься, и оп-паньки! - шрифты надо перепривязывать к Билдеру...
Ему всегда надо было "объяснять" где внешние лежат.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
svr444
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 апр 2023, 14:55
Имя: Сергей

Импорт файла в проект PVA PanelView 600

Сообщение svr444 »

Ryzhij писал(а): 05 апр 2023, 16:21 Откройте свой .pva-проект в родной программе PanelBuilder32, определитесь с используемым внешним шрифтом, положите этот шрифт куда программа просит, сохраните проект как .pba-файл, и затем импортируйте уже .pba-файл в FTViewME.
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Скачал PanelBuilder32. При открытии файла .PVA пишет "Не может загрузить внешний шрифт с сервера"
Подскажите мне пожалуйста, как определиться с использованием внешних шрифтов? и куда их нужно положить. Программа не указывает куда класть шрифты.

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Looker писал(а): 05 апр 2023, 20:17
Ryzhij писал(а): 05 апр 2023, 19:36Обновляешься, и оп-паньки! - шрифты надо перепривязывать к Билдеру...
Ему всегда надо было "объяснять" где внешние лежат.
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Скачал PanelBuilder32. При открытии файла .PVA пишет "Не может загрузить внешний шрифт с сервера"
Подскажите мне пожалуйста, как понять какие внешние шрифты нужны? куда их нужно класть? Где это нужно указывать, в PB32?

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Может быть можно запустить этот файл (PVF) какой-то программой в RT, подгрузив какие-то шрифты куда-нибудь?
Основная задача - перерисовать старые экраны на WinCC