Подача напряжения на вращающийся механизм.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
Добрый день!
Есть площадка на вращающейся оси. (180 градусов сначала по часовой, потом против часовой) на нее нужно подавать 3 фазы 380.
Какие есть варианты кроме токосъемных колец и щеток? Хочется избежать повреждения проводов от частых изгибов.
Так же интересны аналогичные решения для контрольных проводов 24в (тут интересны варианты типа омроновских DP coupler)
кто с чем работал, поделитесь опытом.
Есть площадка на вращающейся оси. (180 градусов сначала по часовой, потом против часовой) на нее нужно подавать 3 фазы 380.
Какие есть варианты кроме токосъемных колец и щеток? Хочется избежать повреждения проводов от частых изгибов.
Так же интересны аналогичные решения для контрольных проводов 24в (тут интересны варианты типа омроновских DP coupler)
кто с чем работал, поделитесь опытом.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
на первом видео(в 2:30) есть идея более менее где провода скручиваются располагаясь пертикально, но там гофра очень большая. Интересует когда провод выходит внутри центральной оси стола(стол круглый, вращается вокруг оси своей)Aeroplan писал(а): ↑02 мар 2023, 10:51 https://www.igus.com/e-chains/rotary-an ... l-movement
https://www.youtube.com/watch?v=7rbAa1wM4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=l1AiujYJqc0
И полюбому...
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
это само собой, но хотелось бы повысить надежность.
-
- авторитет
- Сообщения: 818
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
Здесь важно понимать, что за установка и где находится: внутри помещения или на улице, какие температура, вибрация, другие внешние воздействия и т.п. Какая скорость/частота перемещения и прочее.
Есть кабели и для подвижных цепей и для торсионных нагрузок.
При правильном подборе и своевременном ТО (если, например, кабели проложены в трековых цепях, то надо внимательно следить за из состоянием) такие кабели работают годами и десятилетиями.
Если на вращающейся части есть 380В, то зачастую там можно поставить блок питания 380/24 и далее уже что угодно там устанавливать, а данные передавать беспроводным способом (например через Data Eagle от Schildknecht). Или через Wireless HART или другими беспроводными способами (например от датчиков температуры с батарейками), если процесс инерционный и непрерывная скорость передачи не нужна.
Но есть применения, где до сих пор кроме токосъëмных колец ничего лучше (или, как это часто бывает, дешевле) не придумали...
Здесь не только класс гибкости жилы важен, но и сама оболочка кабеля (и экрана при его наличии).
Есть кабели и для подвижных цепей и для торсионных нагрузок.
При правильном подборе и своевременном ТО (если, например, кабели проложены в трековых цепях, то надо внимательно следить за из состоянием) такие кабели работают годами и десятилетиями.
Что за Омроновские DP Coupler и какое отношение они имеют к вращающимся механизмам?
Если на вращающейся части есть 380В, то зачастую там можно поставить блок питания 380/24 и далее уже что угодно там устанавливать, а данные передавать беспроводным способом (например через Data Eagle от Schildknecht). Или через Wireless HART или другими беспроводными способами (например от датчиков температуры с батарейками), если процесс инерционный и непрерывная скорость передачи не нужна.
Но есть применения, где до сих пор кроме токосъëмных колец ничего лучше (или, как это часто бывает, дешевле) не придумали...
-
- администратор
- Сообщения: 4747
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 397 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
На одном из моих объектов сделано так:
Вот только есть у меня предположение, что это не серийное устройство, а индивидуально изготовленное под этот проект.
Заведование не моё (хотя рядом - электрики и КИП), поэтому у меня схемы нет. Здесь механизм крутится на полный круг постоянно, 24/7. Внутри в трубе материал сыплется, во вращающейся части - разгрузочное устройство. На нём 3 двигателя, включенные через частотники (частотники снаружи, через шины идёт соединение между частотником и движками), у одного из движков ток до 100А (верхние три шины - у них токосъёмники отдельно сделаны, на фото не видно). Там же - несколько дискретных сигналов =24В, по ним с обеих сторон от механизма прицеплены реле для развязки. Работает с 2019 года без особых проблем. Вернее, недавно проблема таки была из-за попадания масла, но почистили/устранили/работает.Вот только есть у меня предположение, что это не серийное устройство, а индивидуально изготовленное под этот проект.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 17600
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
Наверняка.
А идея элементарна. Щёточные двигатели все ведь видели? Работают и работают, только щётки меняй периодически и кольца чисти. Тут те же щётки и кольца, просто побольше. В твоём случае взяли щётки от серийной электромашины и сделали машину под вас.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
омрон выпускает штуки такие которые бесконтактно, на расстоянии около 8мм между приемником и передатчиком передают сигналы датчиков цифровых)Parliament74 писал(а): ↑02 мар 2023, 12:17 Что за Омроновские DP Coupler и какое отношение они имеют к вращающимся механизмам?
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
-
- авторитет
- Сообщения: 818
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
Пришлите название или заказной номер таких штук, а то индуктивный датчик (или датчик распознавания метки) с диапазоном срабатывания в 8 мм как раз под такое описание подходит)
Оно, может и не серийное, но скорее всего типовое, у тех же Vahle (по крайней мере раньше) подобные решения были: в опроснике указывалось количество контактов, мощность потребителей и т.п.
У нас тоже вентиляторы мощностью по 55 кВт от ПЧ на вращающемся оборудовании таким способом подключались.
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 213 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
Каландры с нагревателями во вращающихся валах с кольцами-щётками.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
https://www.ia.omron.com/products/family/483/ внешне похоже на индуктивный датчик, но там передача 16 цифровых сигналовParliament74 писал(а): ↑02 мар 2023, 14:05 Пришлите название или заказной номер таких штук, а то индуктивный датчик
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1184
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 325 раз
- Поблагодарили: 298 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
Если площадка значительных габаритов, то в эту историю могут нормально вписаться радиальные токопроводы и троллеи закрытого типа.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
PS но это однозначно заказная история.
пример раз; два.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 213 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
Я думаю, щёточный узел в данном случае, на вращающуюся платформу, крайне неудачное решение, для него требуется тщательная центровка и соосность, либо карданный привод, иначе будет большой износ щёточного узла.
При вращении на полоборота гораздо проще и надёжнее гибкий кабель сверху, ну накрайняк гибкий кабель-канал улиткой, опять же с гибким кабелем.
При вращении на полоборота гораздо проще и надёжнее гибкий кабель сверху, ну накрайняк гибкий кабель-канал улиткой, опять же с гибким кабелем.
-
- авторитет
- Сообщения: 818
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
Интересная штуковина.Schalk писал(а): ↑02 мар 2023, 15:21 https://www.ia.omron.com/products/family/483/ внешне похоже на индуктивный датчик, но там передача 16 цифровых сигналов
Нигде такую ещё не встречал.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Подача напряжения на вращающийся механизм.
рельсы тут не очень подходят, такая концепция. видимо все же будет гибкий провод и вариант прокладки его опытным путем подберу чтоб меньше гнулся) черным цветом подвижная ось на столе, серым ось неподвижная по которой идут провода. Синим цветом 380 питание, еще будет сигнальный кабель для датчиков, там гибких кабелей выбор больше чем у силовых вроде