Проблема подключения к ОРС-серверу

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
swes_pdp

Проблема подключения к ОРС-серверу

Сообщение swes_pdp » 17 июн 2011, 12:17

Имеется следующая проблема:

на одной машине установлен ОРС-сервер и клиент.

для Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
клиент подключактся к серверу без проблем.

для Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
клиент не может подключиться к серверу -
ошибка:Failed to connect to server "...", required not supported(HR = 00000000)

opccomn_ps.dll и OPCPROXY.DLL установлены и зарегистрированы.
В чем может быть причина?

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1300
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Re: Проблема подключения к ОРС-серверу

Сообщение CHANt » 17 июн 2011, 13:21

Почитайте следующую тему форума СТА - http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3483&PN=1
так как ссылки в той теме уже мертвые, загрузил у себя Настройка DCOM.rar. Пользуйтесь.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 543
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Имя: Бузинов Роман Анатольевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Проблема подключения к ОРС-серверу

Сообщение Romcheg » 18 июн 2011, 20:08

При анализе системного журнала ОС на предмет ошибок по DCOM при настройке обмена по ОРС - очень советую этот ресурс: http://www.computerperformance.co.uk/Lo ... 070005.htm

Все разжевано до пошаговых инструкций и они реально работают - сам пользуюсь. ;)