Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Ответить

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение atomq »

Всем привет. Перестала работать одна операция на станке. Поменяли ПЛК, всё заработало. Попробовал слить программу с рабочей и залить на не рабочую. Поставили обратно но также без изменений. Может быть и не правильно конечно залил. Вопрос могу ли я проверить выходные реле ПЛК без разбора, залить свою программу простую (замыкание и размыкание всех реле). И прозвонить.

Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Хотя я разбирал и проверял реле. Живые и контакты замыкаются. Может всё таки что то в программной части?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение olexsa »

имеется у меня предположение, что на Вашем ПЛК такая возможность имеется. Подлючившись соответвующим софтом, наверняка можно управлять извне выходными реле.
Но что бы более грамотные в этом плане коллеги могли более конкретно ответить, как минимум, нужно указать, что же за ПЛК применяется.

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение atomq »

ПЛК MicroLogix 1000
Программа RSLogix 500 Pro

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
То есть в самой программе управлять реле? Не удаляя?

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Либо создать проект в этой же ПЛК и сделать её main? А потом возвратить в исходное?

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Есть у кого то возможность подключиться ко мне через тайм вевэ?

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
На самом ПЛК наклейка 10PST320. Это что такое программа так называется?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение Ryzhij »

А чем Вам сервисные функции форсировки в Online-Remote режиме RSLogix 500 Pro применительно к элементам файла выходов не угодили? Они для этого и придуманы.
Просто использовать эти функции надо с умом, чтобы машину не раскурочить и людей не покалечить.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение atomq »

Ого вот это уже интересно.

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Это в схеме LAD каким то образом запустить элемент катушку например, я так понимаю?

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В режиме remote?

Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Remote run точнее

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение Ryzhij »

atomq писал(а): 29 дек 2022, 15:25 Это в схеме LAD каким то образом запустить элемент катушку например, я так понимаю?
Не обязательно. В файле типа O можно управлять даже теми элементами, которые вообще в программе не описаны.
atomq писал(а): 29 дек 2022, 15:25 В режиме remote?
Да, процессор при таких манипуляциях должен быть в режиме Remote-Run (есть ещё Rem-Prog и Rem-Test - они про другое, там выходами принудительно управлять не получится)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение atomq »

Может подскажете чтобы дров не наломать. В тайм вевэ?

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Тел 89043113389 ват сап. Я ещё учусь. Очень интересная это тема ПЛК

Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Получилось. Не все контакты управляются.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
На которых написано 1761-micro только ими можно управлять

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение Ryzhij »

atomq писал(а): 29 дек 2022, 16:04 Получилось. Не все контакты управляются.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
На которых написано 1761-micro только ими можно управлять
Со связью тут, "за колючкой", у нас сейчас не очень.
А насчёт периферии, я же не знаю, как она там у вас к ЦПУ "прикручена". Разбираться надо с конкретной архитектурой Вашего ПЛК.
Вероятно, Вам придётся ковыряться с программой глубже.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение atomq »

Выходные реле исправны, поверил. Теперь надо проверить входа исправны ли они. Светодиоды загораются на входах. А в самой программе можно уловить что вход исправный. Светодиоды то это не показатель. Может быть что на плате вход пробит и дальше сигнал не доходит до микроконтроллера. Светодиоды наверное подключены напрямую к входу до оптопары

Отправлено спустя 39 минут 16 секунд:
Прозвонил на плате, выход с оптрона идёт на микроконтроллер, и светодиоды где то уже на стороне микроконтроллера. Версия пробоя оптрона пропадает

Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Проблема в том что на станок поставили другой такой же блок и станок работает. А этот ПЛК останавливается на каком то этапе программы и выходит fault.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение Looker »

Правой кнопкой "мышки", при фокусе на I или O можно включить Force. На морде контроллера загорится светодиод.
atomq писал(а): 28 янв 2023, 18:16Проблема в том что на станок поставили другой такой же блок и станок работает. А этот ПЛК останавливается на каком то этапе программы и выходит fault.
Какой код ошибки? Из моей практики никто не делал обработку ошибок. Обслуживал, мне был доход.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение atomq »

Да в режиме форс проверяю. Светодиод горит. И в программе управляю входами и в натуре перемычкой управляю входом. Реагирует. Но в процессе выполнения программы переходит в fault. Завтра попробую на станке всё посмотреть. Только с чего начать не знаю

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
https://disk.yandex.ru/i/atlp8uEKCuZvtA

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Как симметировать запуск программы? Включить S1. Но как?
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение Looker »

atomq писал(а): 28 янв 2023, 20:22Как симметировать запуск программы? Включить S1. Но как?
Переведи на понятный. S:1/15 показывает первое исполнение программы, устанавливается и сбрасывается системой.
Как обработать ошибки смотри вложение.
Биты установленные командой --( )-- (OTE) сбрасывать не надо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение atomq »

Правильно ли я понял, в процессе работы станка копятся ошибки в программе и при переполнении ошибок выдает fault.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение Looker »

atomq писал(а): 29 янв 2023, 13:04Правильно ли я понял, в процессе работы станка копятся ошибки в программе и при переполнении ошибок выдает fault.
Достаточно одной минорной ошибки, чтобы в конце "скана" была мажорная с остановом контроллера. Обычная практика в конце LAD2 сделать CLR S:5. Смотри мой PPS - там про минорные указано.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Проверка выходных реле в ПЛК без разбора

Сообщение atomq »

Всё станок заработал. Управляющий пневмоклапан заменили. Спасибо всем