Jackson писал(а): ↑02 окт 2023, 09:54
MypaBeu писал(а): ↑02 окт 2023, 07:51
в пределах 50..100 мВ
Всё познаётся в сравнении. Относительно какого полезного сигнала?
Основной полезный сигнал который интересен: 4-20 мА, т.е. напряжение в цепи 1...5 В. Все процессы - медленные, скорость изменения напряжения не более 0,5 В\сек. Поэтому и не наблюдается помех например, на сигнале с датчиков температуры: (50 мВ-100 мВ (в пике) на сигнале даже 1 В - незаметны). Но вот на тензорезисторе датчика давления, как полагаю, величина сигнала должна быть в пределах микровольт/милливольт ... Но опять же, в теории чип датчика давления должен быть гальванически изолирован от цепей 4-20 мА. А этот факт начал у меня вызывать сомнения. Кроме того, даже не знаю - по какой технологии изготовлен датчик: с тензорезистором или с емкостным датчиком... (да, честно говоря, эти данные мне мало что скажут. Но вроде бы мостовая схема с тензорезисторами должна быть минимально чувствительна к помехам).
Jackson писал(а): ↑02 окт 2023, 09:54
MypaBeu писал(а): ↑Сегодня, 08:51
Длительность (иголки) порядка 10-20 мкС
Это может вынести мозг электронике - фронтами. Зависит от электроники.
Опять я про "своих баранов"... ну для всей, абсолютно всей электроники эти помехи "не являются помехой" кроме датчиков давления. Может, все же дело именно в них?