Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
Имя: Николай Павлович
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк
Благодарил (а): 5 раз

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение MypaBeu »

Jackson писал(а): 02 окт 2023, 09:54
MypaBeu писал(а): 02 окт 2023, 07:51 в пределах 50..100 мВ
Всё познаётся в сравнении. Относительно какого полезного сигнала?
Основной полезный сигнал который интересен: 4-20 мА, т.е. напряжение в цепи 1...5 В. Все процессы - медленные, скорость изменения напряжения не более 0,5 В\сек. Поэтому и не наблюдается помех например, на сигнале с датчиков температуры: (50 мВ-100 мВ (в пике) на сигнале даже 1 В - незаметны). Но вот на тензорезисторе датчика давления, как полагаю, величина сигнала должна быть в пределах микровольт/милливольт ... Но опять же, в теории чип датчика давления должен быть гальванически изолирован от цепей 4-20 мА. А этот факт начал у меня вызывать сомнения. Кроме того, даже не знаю - по какой технологии изготовлен датчик: с тензорезистором или с емкостным датчиком... (да, честно говоря, эти данные мне мало что скажут. Но вроде бы мостовая схема с тензорезисторами должна быть минимально чувствительна к помехам).
Jackson писал(а): 02 окт 2023, 09:54 MypaBeu писал(а): ↑Сегодня, 08:51
Длительность (иголки) порядка 10-20 мкС
Это может вынести мозг электронике - фронтами. Зависит от электроники.
Опять я про "своих баранов"... ну для всей, абсолютно всей электроники эти помехи "не являются помехой" кроме датчиков давления. Может, все же дело именно в них?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Ошибочные показания датчиков давления (помехи или HART)

Сообщение Jackson »

100мВ от 1 вольта - это 10%. А класс точности датчика какой? Очевидно что помеха превышает класс точности в несколько раз. Вот и причина.
MypaBeu писал(а): 02 окт 2023, 12:55 Может, все же дело именно в них?
Выше смотрите помеху. И тут дело может быть в чём угодно: в датчике, в приёмнике сигнала - в том насколько их схема к такому чувствительна и насколько способна это отфильтровать. Проблема может быть не в конкретном типе датчика, а в самом принципе. В первую очередь надо убирать помеху, т.к. она и есть первопричина.

Так что заменой датчика Вы проблему не решили. Просто повезло что при другом датчике в сочетании с этим приёмником эта помеха может быть съедена. Но это не решение - это костыль. Не факт что также повезёт в другом месте. Не факт что и в этом месте везение не закончится.