1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение Technic4 »

Добрый день, коллеги.
Нужна обратная связь о контроллерах АБАК от Инкомсистемс (https://abakplus.pro/dokumentatsiya_abak_plk/)
Нашел сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 и ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018 (SIL3)
Но у того же 61508 три части.
Можно ли ставить на ПАЗ?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение olexsa »

на какой объект планиурете установку ПАЗ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение Ryzhij »

Technic4 писал(а): 17 ноя 2022, 15:26 Нашел сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 и ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018 (SIL3)
Верно мыслите! Такие сертификаты соответствия "терминам и определениям" не стоят и бумаги, на которой они напечатаны. Это простой расчёт на неграмотность или невнимательность департамента закупок при проведении "тындер-мындера".
Формально стандарт есть, а реально нет российских контор, которые бы сертифицировали оборудование дальше первой части, дальше "терминов и определений".
Я сам уже с такими "грамотами" сталкивался при проведении тех. оценок оферт.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4743
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 397 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение VADR »

А кстати... кто-нибудь с этими железками реально дело имел? Что за звери? Имеет смысл в их сторону смотреть?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение alex45 »

Technic4 писал(а): 17 ноя 2022, 15:26 Можно ли ставить на ПАЗ?
Нормативными документами не запрещено, даже при отсутствии сертификатов соответствия указанным ГОСТам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): 18 ноя 2022, 09:36 Нормативными документами не запрещено, даже при отсутствии сертификатов соответствия указанным ГОСТам.
Смотря где. За всех не знаю, но однако...
Для проектирования ПАЗа в нефтехимиии надо рассчитывать вероятности как несрабатывания, так и ложного срабатывания.
Как Вы будете это делать, не имея достоверных исходных данных по компонентам системы?
Сертификат на применение оборудования в системах с установленным УПБ (бывш. SIL) как раз и свидетельствует о том, что для указанных в нём изделий определены интенсивности соответствующих функциональных отказов.

Перспектива такова:
"Нет сертификата - нет данных для проектирования - не выполняются федеральные нормы безопасности."
И всё! :ext_secret:
А по пути проведения HAZOP можно идти только имея институт экспертов. Эти эксперты у нас есть?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение alex45 »

Ryzhij писал(а): 18 ноя 2022, 13:11 не выполняются федеральные нормы безопасности.
Не волнуйтесь, всё выполняется, потому как по ФЗ "О тех. регулировании" сертифицировать оборудование необходимо только на соответствие тех. регламентам. А все сертификаты соответствия всяким ГОСТам, ОСТам, ТУ и т.д. - это всего лишь красивые бумажки. Я где-то уже тут писал на эту тему.

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ryzhij писал(а): 18 ноя 2022, 13:11 не имея достоверных исходных данных по компонентам
Эти данные есть в технических характеристиках применяемого оборудования. И причём здесь сертификат?
Ryzhij писал(а): 18 ноя 2022, 13:11 Сертификат на применение оборудования
Опять же в соответствии с ФЗ "О тех. регулировании" такого сертификата в природе не существует.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): 18 ноя 2022, 13:34 Эти данные есть в технических характеристиках применяемого оборудования. И причём здесь сертификат?
Скажите честно, Вы в этот вопрос погружались? Изучали?
То, что Вы тут излагаете, представляют Ваши оценочные суждения из разряда "Я художник, я так вижу", но беда в том, что всё это весьма далеко от действительности.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение alex45 »

В вопросы сертификации погружался, изучал законодательную базу.
В вопросы надёжности и расчёта вероятности несрабатывания погружался поверхностно. Не далее как на прошлой неделе был я на повышении квалификации. Там слушал две лекции на как раз на тему расчёта надёжности от двух разных преподавателей. Оба преподавателя про сертификацию почему-то ничего не упомянули.

Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:
И ещё. Я сейчас рассуждаю с точки зрения законодательства.
Но заказчик может попросить у изготовителя оборудования вообще любой сертификат. И если изготовитель заинтересован в продаже своего оборудования, то он нарисует этот любой сертификат. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. И я такие красивые бумажки много раз видел.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение olexsa »

alex45 писал(а): 18 ноя 2022, 14:06 Но заказчик может попросить у изготовителя оборудования вообще любой сертификат.
но не всякий сертификат, или иной документ есть смысл предоставлять. Заказчик должен предоставить обоснованное требование наличия данного сертификата, как минимум у него изначально, в ТЗ должно быть это требование.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): 18 ноя 2022, 14:06 В вопросы надёжности...
Умоляю, не путайте понятия "надёжность", "отказоустойчивость" и "УПБ" - это разные характеристики, и рассчитываются они по разным моделям.
Мы обсуждаем сейчас УПБ.
alex45 писал(а): 18 ноя 2022, 13:34 Эти данные есть в технических характеристиках применяемого оборудования.
Ни один производитель не станет заморачиваться с определением вероятностных характеристик своих изделий в ТУ, если не планирует сертификацию.
Слишком уж это дорого.
Кроме того, кто-то авторитетный должен подтвердить правдивость заявленных характеристик (т.е. сертифицировать продукцию)
Поэтому, тут полная корреляция: нет данных = нет сертификата.

Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
olexsa писал(а): 18 ноя 2022, 14:10 Заказчик должен предоставить обоснованное требование наличия данного сертификата, как минимум у него изначально, в ТЗ должно быть это требование.
Федеральные правила требуют расчётов вероятности несрабатывания СПАЗ (это и есть УПБ) и вероятности её ложного срабатывания. Сможете рассчитать эти характеристики для системы из несертифицированных компонентов?
По системе 3-х П ("пол-палец-потолок")?!
Ну-ну...
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 ноя 2022, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение Technic4 »

olexsa писал(а): 18 ноя 2022, 14:10 Заказчик должен предоставить обоснованное требование наличия данного сертификата, как минимум у него изначально, в ТЗ должно быть это требование
С вами согласен, Заказчик должен изначально обозначать свои требования к технике.
Но есть риск, что в тендере дальше этапа запроса цены не пройдешь. С Заказчиком тяжело будет бодаться, что он должен обосновать требование наличия сертификата.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение olexsa »

Ryzhij писал(а): 18 ноя 2022, 14:53 Федеральные правила
чего? Какие именно?
Возвращаемся к заданному вопросу
olexsa писал(а): 17 ноя 2022, 15:58 на какой объект планиурете установку ПАЗ?
Секрет?

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение Technic4 »

VADR писал(а): 18 ноя 2022, 08:38 А кстати... кто-нибудь с этими железками реально дело имел? Что за звери? Имеет смысл в их сторону смотреть?
Мы с ИВК работаем (на фото), нареканий нет.
Обратная связь по контроллерам самому интересна
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение Ryzhij »

olexsa писал(а): 18 ноя 2022, 14:57 чего? Какие именно?
Конкретный вопрос - конкретный ответ:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ»
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4743
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 397 раз

Контроллеры АБАК на ПАЗ

Сообщение VADR »

Technic4 писал(а): 18 ноя 2022, 14:58 Мы с ИВК работаем (на фото), нареканий нет.
Обратная связь по контроллерам самому интересна
Вот и мне интересно, что там с контроллерами.С одной стороны - по характеристикам вроде как всё неплохо, с другой - смущает отсутствие на сайте новостей с 2021 года и каких-либо новых файлов с 2020-го. Мы сейчас как раз на распутье - производители, с которыми работали, дружно свалили с российского рынка. Зоопарк устраивать - никакого желания.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»