Здравствуйте. Объясните пожалуйста как можно подключить активный импульсный выход преобразователя KROHNE ifc 300 f к пассивному импульсному входу дозирующего насоса. В инструкции есть схема подключения, но совсем не понятно как подобрать номинал сопротивления R. Частота импульсов до 100 Гц. U=24 В пост. тока.
ссылка на изображение схемы подключения:[mg]https://ibb.co/zbqqr9h[/img]
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Выбор номинала сопротивления
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2022, 05:59
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Хабаровск
- Благодарил (а): 5 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 1281
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Выбор номинала сопротивления
alex1979av, почему не приводите всё описание подключения? То есть для номинал сопротивления R зависит от внутреннего сопротивления счетчика.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.