Помощь в решении задачи
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 авг 2022, 08:42
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодарский край, г.Тихорецк
Помощь в решении задачи
Добрый день специалисты в области АСУ ТП. Нужна помощь в решении одной задачи: Есть система с клапанами скажем их 30 штук в одной линии, существует в данный момент рабочий вариант при котором от fbPulser с параметрами в 2 сек происходит открытие этих всех клапанов потом закрытие и через 5 минут цикл повторяется. но надо чтобы открытие происходило не всех сразу клапанов а допустим так: сначала первые 3, через n времени вторая группа клапанов состоящая из 3 штук и так далее.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 авг 2022, 08:42
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодарский край, г.Тихорецк
Помощь в решении задачи
я первый раз столкнулся с АСУ ТП. Есть пульсар как во вложении от него и происходит потом открытие клапанов
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Помощь в решении задачи
Можно для каждой группы использовать отдельный такой блок с разными настройками.
Или если среда программирования стандарта МЭК 61131-3, то поставить за вашим хитрым блоком FBPulser цепочку из таймеров TP (время задержки + 1 сек) - TON (время задержки) - TP (2 секунды) перед входами клапанов каждой группы.
Или если среда программирования стандарта МЭК 61131-3, то поставить за вашим хитрым блоком FBPulser цепочку из таймеров TP (время задержки + 1 сек) - TON (время задержки) - TP (2 секунды) перед входами клапанов каждой группы.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 авг 2022, 08:42
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодарский край, г.Тихорецк
Помощь в решении задачи
можно в схематическом виде такой вариант с TP? отдельный такой блок не льзя ставить, я про это уже думал, надо чтобы код был грамотный. была подсказка мне по параметру iOutCount который считает количество импульсов но я не нашел стандартной функции для реализации по этим импульсам
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
среда программирования TIA V17
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
среда программирования TIA V17
-
- эксперт
- Сообщения: 1011
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Помощь в решении задачи
Там есть ВСЁ. Среду, наверное Вам преподавали. В ютуб, наконец, масса роликов.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 авг 2022, 08:42
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодарский край, г.Тихорецк