Управление оборотами через modbus agc-150
Модератор: специалисты DEIF
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 май 2022, 17:19
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
Управление оборотами через modbus agc-150
Добрый день всем. Столкнулись с такой ситуацией, необходимо управлять оборотами через modbus, но не можем понять как это сделать. Контроллер agc150, будет использоваться в качестветконтроллера для обкатки разных двс, данные с шины кан и аналоговых датчиков настроил, теперь не могу понять как управлять оборотами не из USW.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Управление оборотами через modbus agc-150
Добрый!
Способов масса. Начать с того что по модбасу можно просто писать новое значение номинальных оборотов.
В каком диапазоне хотите так управлять оборотами?
Это будут генераторные агрегаты или силовые привода (компрессоры, насосы и т.п.) ?
Способов масса. Начать с того что по модбасу можно просто писать новое значение номинальных оборотов.
В каком диапазоне хотите так управлять оборотами?
Это будут генераторные агрегаты или силовые привода (компрессоры, насосы и т.п.) ?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 май 2022, 17:19
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
Управление оборотами через modbus agc-150
Будет просто стенд для обкатки ДВС, контроллер нужен как устройство чтения параметров с эбу двигателя, и регулировать обороты с него. Будет написана программа управления и логирования на одной из scada. Данные с контроллера мы получаем, а вот обороты в параметры прописать по modbus не можем, пока не разобрались. Пока через утилиту USW меняем параметр 2831. Как прописать в этот параметр число которое нам надо? Параметр 1831, адрес 302, ни туда, ни туда число не записывается.
Спасибо!
Спасибо!
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Управление оборотами через modbus agc-150
На вопрос так и не ответили.
А номинальные обороты содержатся не в 2ххх параметрах, а в 6ххх. В 2ххх Вы управляете только аналоговым выходом.
Посмотрите руководство по модбасу на этот контроллер на сайте производителя. Там описано как можно напрямую читать и писать любой параметр.
А номинальные обороты содержатся не в 2ххх параметрах, а в 6ххх. В 2ххх Вы управляете только аналоговым выходом.