Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помочь решить следующую проблему:
есть ДГУ с панелью GC-1F AMF,как на этой панели реализовать возможность автоматического пуска в определенные интервалы времени(например пуск каждый вторник в 10.00,период работы 20 мин)
Владелец утверждает что данная функция была реализована и ДГУ успешно запускалась.
Покопавшись в панели не смог разобраться как это сделать,сил хватило лишь на то,чтобы сбросить интервалы ТО.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
GC-1F, автоматический тест ДГУ
Модератор: специалисты DEIF
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2021, 15:56
- Имя: Валерий Снурницын
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
GC-1F, автоматический тест ДГУ
Правильно утверждает. Функция штатная потому что, описана в справочнике разработчика: выбирается тип теста (полный или сокращённый) и время работы в тестовом режиме.
А для автоматического запуска теста готового средства нет, но можно сделать. А готового средства нет потому что это небезопасно: мало ли человек нагнулся под агрегат отвертку достать или масло померить, и тут бац - тест запускается. Поэтому штатно - только кнопкой или д.входом, или по интерфейсу командой (что тоже не очень-то безопасно). Нештатно - можно довольно легко это сделать. Но сначала крепко подумайте, а зачем оно Вам надо.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2021, 15:56
- Имя: Валерий Снурницын
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
GC-1F, автоматический тест ДГУ
Добрый день!
Можете поделиться инструкцией по активации данной функции.
ДГУ установлены в блок-контейнеры и являются аварийными источниками ЭЭ доя жилых домов.Доступ в БК ДЭС ограничен,поэтому нет оснований переживать за безопасность.
Владельцу принципиально важно чтобы эта функция была реализована.
Я при попытке разобраться где активируется тестовый запуск так и не смог понять где и как это можно запрограммировать.
Буду благодарен если вышлите инструкцию или поможете разобраться.
Заранее благодарю!
Можете поделиться инструкцией по активации данной функции.
ДГУ установлены в блок-контейнеры и являются аварийными источниками ЭЭ доя жилых домов.Доступ в БК ДЭС ограничен,поэтому нет оснований переживать за безопасность.
Владельцу принципиально важно чтобы эта функция была реализована.
Я при попытке разобраться где активируется тестовый запуск так и не смог понять где и как это можно запрограммировать.
Буду благодарен если вышлите инструкцию или поможете разобраться.
Заранее благодарю!
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
GC-1F, автоматический тест ДГУ
Кнопку нажать.
Инструкций не существует, кроме документации, а она и так вся в сети.
Смотрите М-Логику, команды, только там это можно сделать. И не во всех версиях прошивки, как я выяснил недавно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.