Понятно.
Для контроллера AGC в утилите USW заходите во вкладку "Опции", там смотрите опцию G3 - активна ли. Обычно нет (это нестандарт для AGC), но вдруг повезёт.
1. Если повезло и активна, то связывайте оба контроллера между собой экранированным кабелем между клеммами 37, 38 и 39. Если нет - не тратьте время и переходите к следующему пункту. Обращаю внимание на то, что все три провода должны быть в экране. Три, а не два. Вариант когда жилы от 37 и 39 в экране, а 38 это и есть экран - нехороший. Витая пара не нужна, там аналоговый сигнал. Вариант использовать кабель типа FTP - совсем плохой. Можно связать не 3мя проводами, а 2мя (37 и 38), это если под руками нет 3-жил в экране а есть только 2, а 39 - это реактивка, её можно делить на статизмах или по фиксированному косинусу. Один из проводов может быть в другом экране - это пойдёт, лишь бы все три были в экране, а вместе или по отдельности - уже не важно. Экран землим только в одной точке, а не с обоих концов!
Если в AGC есть G3 - посмотрите это, напишите об этом сразу, организуйте связь и будем двигаться дальше. Схема - в руководстве по монтажу на странице 50 внизу -
вот документ.
2. Если не повезло и в AGC нет G3, то она платная, процедуру открытия так просто не пройти сейчас. У нас до 10 числа счет выставить некому, ещё оплатить надо, пообщаться с датчанами и потом кому-то из инженеров в контору прокатиться придется. Вариант напрямую с датчанам - те же деньги и инженеры, только их (у них свой график). И они с большой вероятностью просто перебросят запрос нам, т.к. мы ближе. Короче сложно.
Проще сделать так: Одну из машин запустить в режиме фиксированной мощности, а вторую - в простом острове одиночно. Тогда первая машина возьмёт на себя сколько скажете нагрузки, вторая - всё остальное. Оператору надо будет подстраивать только одну машину - первую - на вторую только смотреть. Какую именно назначить первой (ведущей), а какую второй (ведомой) - всё равно. На первой машине выставить режим работы по активке - фиксированная мощность, по реактивке - фиксированный косинус 0,8 (и про реактивку забыть). На второй машине - одиночная работа в острове. И в таком виде жить до конца праздников.
Сколько у Вас всего машин таких? Теоретически количество работающих в таком режиме машин (по G3) не ограничено, практически - я лично видел максимум 12, без проблем. Говорят что видели и больше.