Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Многоканальный цифровой ввод в стандарте OPTO 22

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Voskresensk

Многоканальный цифровой ввод в стандарте OPTO 22

Сообщение Voskresensk » 24 дек 2010, 13:44

Мне очень понравилось для съема инфорсации с концевых выключателей использовать 24-х канальные плаплаты ввода DB-24PD компании Adlink в стандарте
OPTO - 22. К сожалению у фирмы Adlink и ICP, чьи платы мы широко используем, не делают многоканальные платы преобразующие переменное 110в в 5в. Использовать одноканальные модули ввода - вывода G5 фирмы Grayhill с гальванической развязкой (Opto 22) достаточно дорого. Кто -нибудь может предложить аналогичные многоканальные платы.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 66 раз
Контактная информация:

Re: Многоканальный цифровой ввод в стандарте OPTO 22

Сообщение TEB » 24 дек 2010, 19:44

Wago I/O ? ;)