Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Взрыв котла во время ПНР на Дягилевской ТЭЦ

Форум для обмена печальным аварийным опытом. Обсуждаем аварии, фактические неисправности. Предельно объективно и корректно!
Аватара пользователя

Автор темы
hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Взрыв котла во время ПНР на Дягилевской ТЭЦ

Сообщение hell_boy » 21 дек 2010, 23:33

21.12.2010 в 17.30 во время пуско-наладочных работ на новом водогрейном котле на Дягилевской ТЭЦ внутри котла «произошёл хлопок», в результате чего обрушилась часть конструкции котла. Жертв нет, но есть восемь пострадавших. Четверым оказана первая медицинская помощь, и они отпущены домой, четверо находятся в больнице, причём трое, по некоторым данным, с тяжёлыми травмами. Пуск нового водогрейного котла стоимостью в 360 миллионов рублей на станции был намечен на День энергетика (22 января). http://mediaryazan.ru/news/detail/62933.html

Водогрейный котёл КВ-ГМ-116,3-150Н предназначен для подогрева сетевой воды, используемой для теплоснабжения потребителей Московского округа города Рязани. Объём котла – 62 куб.м. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Номинальная теплопроизводительность (мощность) – 100 Гкал/час. Изготовлен на заводе ОАО «Сибэнергомаш». Проект разработан специально для Дягилевской ТЭЦ. http://www.rzn.info/news/accidents/52894
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Взрыв котла во время ПНР на Дягилевской ТЭЦ

Сообщение VADR » 22 дек 2010, 00:51

BigDog писал(а):С каких это пор взрыв называют хлопком?

А это у котельщиков так называется. Хотя по сути - да, это взрыв газовоздушной смеси. То ли вентиляцию топки при растопке не провели (любят на ПНР спешить, да блокировочки от статуса вентиляции сбрасывать), то ли ещё что - вариантов хватает.
BigDog писал(а):Видел как хлопают ПТБ-10. Тоже некий котел. Но там есть предохранительный клапан. Механический. На сибэнергомашевском - забыли поставить или съэкономили?

Вот не помню, делают ли на КВГМ предохранительные клапана на топке. По идее (вернее, по "правилам устройства и безопасной эксплуатации...") вроде как должны быть. В своё время (до 2000-го года) работал на котельной оператором. У нас из водогрейных котлов были ПТВМ-35 и КВГМ-50. На ПТВМ клапана точно были, а вот насчёт КВГМ - не помню.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Астафьев Илья
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 08:30
Ф.И.О.: Астафьев Илья

Re: Взрыв котла во время ПНР на Дягилевской ТЭЦ

Сообщение Астафьев Илья » 22 дек 2010, 10:40

На КВГМ "сотках" в конце 90-ых точно были. При хлопке помогают - присутствовал при одном таком.
Сейчас тоже не знаю - оснащают ли.


Вернуться в «Разбор полетов»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей