Кто должен расключать кабель?

Модератор: Модераторы Документов

Аватара пользователя

Автор темы
jnani
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 14:22
Ф.И.О.: Аввакумов М.В.

Кто должен расключать кабель?

Сообщение jnani » 09 дек 2010, 07:54

Возник конфликт. Между службой КИПиА и электриками. Суть в следующем. В проекте АСУТП присутствуют дискретные сигналы электриков (пуск насосов, состояния, токовая перегрузка и прочие), но сигналы эти заведены не через кроссовый шкаф, а подключаются непосредственно на клеммы релейных панелей (в соответствующих шкафах). Подрядчики службы КИПиА говорят: чей кабель, тот и расключает концы в шкафу. Служба КИПиА дополнительно аргументирует: в локально-сметном расчете АСУТП данные кабели электриков не учтены. Электрики говорят: наши подрядчики могут назихерить и случайно сломать "супер специфичное" оборудование в шкафах АСУТП, типа другое дело кросс - там ничего нет. Не знает ли кто:
1. Существует ли какая-либо регламентация в НД по вопросу расключения кабелей?
2. Существуют ли требования в обязательном порядке использовать кроссовые шкафы при проектировании АСУТП?
Буду благодарен за оперативный ответ (сегодня предстоит бодалово с электриками :) )
Я - не я, и лошадь - не моя!

Аватара пользователя

Автор темы
jnani
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 14:22
Ф.И.О.: Аввакумов М.В.

Re: Кто должен расключать кабель?

Сообщение jnani » 09 дек 2010, 09:20

Дмитрий Милосердов писал(а):1. Существует ли какая-либо регламентация в НД по вопросу расключения кабелей?

Нет

2. Существуют ли требования в обязательном порядке использовать кроссовые шкафы при проектировании АСУТП?

Нет

Всегда этот вопрос решался по понятиям. :) У кого договор на СМР, того и тапки :)
Заказчику нужно было учесть все работы до их начала а не после. А вообще, кабель на клеммах модулей всегда расключали автоматизаторы а не электрики (эти перцы действительно могут так накосячить, что потом на исправление больше потратите денег и времени).


Ёлки, я так и думал. :ges_hmm:

Дело тут больше в том, оплатят ли подрядчикам КИП их работу по расключению, ежели ни кабеля ни соответствено его разделки, ни подключения - в смете АСУТП нет. Насчет договора на СМР: у нас тут по дефектовкам работают, которые д.б. в соответствии с проектом. Вроде так выходит и быстрее и экономичнее, как говорят.
Я - не я, и лошадь - не моя!

Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Ф.И.О.: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Кто должен расключать кабель?

Сообщение DelSnos » 09 дек 2010, 09:46

В проекте АСУТП присутствуют дискретные сигналы электриков (пуск насосов, состояния, токовая перегрузка и прочие), но сигналы эти заведены не через кроссовый шкаф, а подключаются непосредственно на клеммы релейных панелей (в соответствующих шкафах). Подрядчики службы КИПиА говорят: чей кабель, тот и расключает концы в шкафу.


Была похожая ситуация на объекте ТНК. У них на аутсорсинге многочисленные компании, закрепленные в постоянном штатном режиме на объекте, в том числе и электрики. Когда у нас возникла задача расключить сигнал в силовой ячейке, то тут без вопросов сделали все электрики ТНК, но другие концы в шкафу АСУТП расключала наша сторона.

Существует ли какая-либо регламентация в НД по вопросу расключения кабелей?


Я лично такой не встречал. Как правило пусконаладочная организация КИПа по работам полевого уровня, расключает концы до входного клеммника.

2. Существуют ли требования в обязательном порядке использовать кроссовые шкафы при проектировании АСУТП?


Кроссовые шкафы часто применяют для разделения сигналов по типу или по объекту автоматизации еще из конструкторских соображениях....А так чтобы обязательно использовать кросс в АСУТП, такого нет!

Аватара пользователя

Автор темы
jnani
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 14:22
Ф.И.О.: Аввакумов М.В.

Re: Кто должен расключать кабель?

Сообщение jnani » 09 дек 2010, 11:15

Оказалось, что вышла нестыковка с проектами. В проекте ЭМ были кроссовые шкафы, а в проекте АСУТП - нет. На бодалове прозвучала такая фраза: "в чьем проекте есть подключение кабеля, тот и подключает". Подключение кабеля было в проекте электриков, но того, к чему они могли бы подключиться (кросс) не существует. Все, адью..
Я - не я, и лошадь - не моя!

Аватара пользователя

Автор темы
jnani
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 14:22
Ф.И.О.: Аввакумов М.В.

Re: Кто должен расключать кабель?

Сообщение jnani » 09 дек 2010, 12:07

Да уж, проектные нестыковки и у нас встречаются направо и налево и именно они доставляют наибольший головняк зказчику, и, может быть, не только ему.
Я - не я, и лошадь - не моя!


T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Ф.И.О.: Тихомиров Владимир Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Кто должен расключать кабель?

Сообщение T_Vlad » 29 дек 2010, 16:51

У нас на заводе строгое разграничение зон ответственности. Всё что до входного клеммника - службы. От клеммник (в том числе и его обтяжка) и внутрь - АСУТП.