дтс 036 pt100 и ИМ2300

Ответить

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

дтс 036 pt100 и ИМ2300

Сообщение Kip8767 »

Добрый день, прошу прощения за нубский вопрос. Подключаю датчик температуры дтс 036 pt100 к теплоконтроллеру ИМ2300. пишет температуру -270 т.е. обрыв. не правильно подключаю?

Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
правильно понимаю что I1 и U1 должны быть взяты с одного конца сопротивления, а I2 и U2 с другого? разницы же нет в том какая из клемм 1 или 3 будет U а какая будет I раз они все равно соединены в одной точке ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

дтс 036 pt100 и ИМ2300

Сообщение alex-tec »

при правильном подключении сопротивление I-U 0 Ом U-I 0 Ом I-I (U-U) ~ 100 Ом

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

дтс 036 pt100 и ИМ2300

Сообщение Kip8767 »

для полной ясности I1-I2 U1-U2 100 Om, I1-U1 I2-U2 0 Om, I1-U2 I2-U1 100 Om?

Отправлено спустя 22 минуты 5 секунд:
прибор продолжает сидеть в минусе. в паспорте указан на измерительный вход R1 датчик Pt 100. прибор серии AF клеммы 3-I1, 4-U1, 16-U2, 17-I2

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

дтс 036 pt100 и ИМ2300

Сообщение olexsa »

Kip8767 писал(а): 14 янв 2020, 14:46 дтс 036 pt100
а можно фото датчика? что то в инете не нашел ничего.
А если подключить мост изначально по схеме?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

дтс 036 pt100 и ИМ2300

Сообщение alex-tec »

Kip8767 писал(а): 14 янв 2020, 16:33 для полной ясности I1-I2 U1-U2 100 Om, I1-U1 I2-U2 0 Om, I1-U2 I2-U1 100 Om?

Отправлено спустя 22 минуты 5 секунд:
прибор продолжает сидеть в минусе. в паспорте указан на измерительный вход R1 датчик Pt 100. прибор серии AF клеммы 3-I1, 4-U1, 16-U2, 17-I2
А у вас 1 датчик зацеплен? Если 1 то во 2-м надо перемычку установить. Генератор измерительного тока общий на оба канала.

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
как на схеме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

дтс 036 pt100 и ИМ2300

Сообщение Kip8767 »

да так и есть, вчера поставил закоротки и все заработало