puln

GE Fanuc TMR

Сообщение puln » 26 окт 2010, 11:51

Приветтствую всех!
Подскажите, пожалуйста, как создать задержку на более чем 32.767 сек, которую позволяет сделать таймер TMR_THS?


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2612
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: GE Fanuc TMR

Сообщение Михайло » 26 окт 2010, 15:04

Счетчик используйте, либо таймер с другой временнОй базой выберите (если есть).


Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 10:30
Имя: Сергей Сергеевич

Re: GE Fanuc TMR

Сообщение Сергей » 26 окт 2010, 15:13

Либо два последовательно включаемых таймера. Или пере сбрасывать таймер. Хотя должен быть таймер с базой 0.01 или 0.1 секунды.


pike
частый гость
частый гость
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 09:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: GE Fanuc TMR

Сообщение pike » 26 окт 2010, 16:11

Я, с контроллерами GE не работал, но по аналогии с другими подозреваю, что TMR_THS расшифровывается как TiMeR_Timer_High_Speed, то есть очень быстрый таймер с дискретой 0,001 сек. По той же аналогии должен существовать TMR_TS c дискретой 0,01 сек, TMR_T с дискретой 0,1 сек и диапазоном 3276,7 сек и даже возможно TMR_TL(ong) с еще большей дискретой.

Как говориться: Help вам в помощь.