Daniel

Теги в WinCC

Сообщение Daniel » 26 окт 2010, 11:06

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как работать с тегами в WinCC. Интересует статус тега BAD/GOOD, отметка о квитировании.
Где найти про это? Теги внутренние или с S7-200 (вида "S7:[ops1_pump1]DB1,X412.0,1", "", 11)


Alexandr_N
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 авг 2010, 07:35
Имя: инженер

Re: Теги в WinCC

Сообщение Alexandr_N » 26 окт 2010, 11:28

Какая версия WinCC?


Автор темы
Daniel

Re: Теги в WinCC

Сообщение Daniel » 26 окт 2010, 12:13

WinCC 7.0 SP1 А есть разница? Система то должна быть одинаковой, где смотреть?


PetrT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 13:53
Имя: PetrT

Re: Теги в WinCC

Сообщение PetrT » 26 окт 2010, 12:50

Тег подтверждения создаётся внутренний и подвязывается в Аларм лоджинге к сообщениям (побитно).
Состояние внешнего тега можно видеть наведя мышку на тег (система в RUN) в експлоерере винсисси. Появится всплывающее сообщение в котором видно значение, состояние и что то ещё.
Можно через скрипт обратиться к состоянию, можно в каком нибудь свойстве, при помощи динамики обратиться к состоянию.

В документации вроде понятно написано, время только нужно не жалеть на читанину.