Кто какие программы использует для подбора сечения и количества силовых кабелей,
или все используют таблицы ПУЭ?
Как корректно расчитать/выбрать кабель?
например,
мотор 485kW/690V/490A (1PQ8405-6PM80) запитан от частотника
по конфигуратору Siemens Sizer предлагает брать 3 кабеля 3 x 120sm/70 расчетный ток кабеля = 506A
Проверяю так (поправьте если что-то делаю не так)
открываю каталог Lapp cable
(Изоляция жил: на основе ПВХ ) (Lapp cable) (прокладка внутри цеха на лотках)
по току из таблицы
Таблица 12-1: Токовая нагрузка для проводов и кабелей на номинальное напряжение до 1000 В и для термостойких кабелей при температуре окружающей среды +30ºС
берем ток для кабеля NYCWY 3 x 120sm/70 = 292A
из таблицы поправок берем поправку по температуре окружающей среды
40гр. окружающая среда поправка = 0.82
из таблицы поправок берем поправку по количеству проложенных кабелей
3 кабеля в кабельных каналах = 0,7
получаем для трех параллельно подключенных кабелей кабеля NYCWY 3 x 120sm/70
3 * 292A * 0.82 * 0.7 = 502A
в принципе как и посчитал конфигуратор 506A
правильно ли я считаю? как считаете ВЫ? как правильно считать?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Выбор силового кабеля - расчет?
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Выбор силового кабеля - расчет?
Есть программка - "Электрик" (гугль выведет). Ей пользуюсь только для прикидки и быстрой проверки (в ней есть ошибки). А так - ПУЭ два листика под стеклом на столе лежат и никаких программ не надо.hardwareprojectspro писал(а): ↑22 авг 2019, 22:51 Кто какие программы использует для подбора сечения и количества силовых кабелей,
или все используют таблицы ПУЭ
Ну или всё та же Ритталловская брошюрка, там по шинам табличка удобная, но по сути то же ПУЭ.
Тут и выбирать не надо. Каталог на ПЧ откройте - там прямо указано сечение. А потом только проверить на падение напряжения, если длина большая.hardwareprojectspro писал(а): ↑22 авг 2019, 22:51 по конфигуратору Siemens Sizer предлагает брать 3 кабеля 3 x 120sm/70 расчетный ток кабеля = 506A
Кабели на выход ПЧ выбираются не по току нагрузки!!! Эффект частотного вытеснения забыли?
Всё не так. См.выше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Выбор силового кабеля - расчет?
Кабели для ПЧ выбираются по рекомендациям производителя. Получаются сечения сильно завышенные по сравнению с ПЧ. Но что делать?
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Выбор силового кабеля - расчет?
Кто сомневается в такой рекомендации - может взять ответственность на себя и выбрать как нравится.