Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Ох, эти наводки!

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Аватара пользователя

Автор темы
DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Ф.И.О.: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Ох, эти наводки!

Сообщение DelSnos » 01 окт 2010, 07:46

Доброго времени суток!
По входному дискретному сигналу (vdc 24) происходит ложное срабатывание. Причина паразитные наводки.
Замыкание контура происходит при срабатывание пускателя (АД 6 кВ). Длина линии 150-200м.

Не знаю как такое прошло по проекту, но сигнал сразу идет на DI модуль без какой-либо гальванической развязки и катушки, да еще 24V... Сейчас идет процедура изменение проекта, дело долгое... а пока надо исправить временно исправить ситуацию

Программный фильтр в настройке модуля выставлен, не помогает
На след недели буду на объекте, вот хочу там попробовать поиграть RC-фильтром . Есть какие-либо советы из Вашего опыта?! Спасибо за ранее!


Pashkevich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
Ф.И.О.: Киселёв Павел Евгеньевич
Откуда: Москва

Re: Ох, эти наводки!

Сообщение Pashkevich » 01 окт 2010, 09:17

Фильтр может помочь. Кроме того стоит поискать, откуда именно идет наводка. У меня лично таких проблем пока не было, но коллега рассказывал про случай наводки от силового кабеля. В этом случае - можно разнести подальше силовой и сигнальный кабели и наводка если не пропадет, то ослабнет. Конечно, найти причину проблематично, но иногда удается. В случае с моим коллегой проблема была из-за пускового тока мощных двигателей. Решили ее, установив частотники.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7900
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Ох, эти наводки!

Сообщение TEB » 01 окт 2010, 09:34

Поставьте релюшку параллельно входу, просто так для балласта. Или лампочку накаливания. И всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 19:21
Ф.И.О.: Науменко Александр Сергеевич
Откуда: Шатура
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Ох, эти наводки!

Сообщение abbat81 » 04 окт 2010, 17:50

DelSnos писал(а):Доброго времени суток!
Не знаю как такое прошло по проекту, но сигнал сразу идет на DI модуль без какой-либо гальванической развязки и катушки, да еще 24V... Сейчас идет процедура изменение проекта, дело долгое... а пока надо исправить временно исправить ситуацию

Если нет развязки, так можно добавить оную, не в параллель входу, а разделить - сигнал на катушку реле, а с контакта реле непосредственно на вход контроллера, используя местный источник питания, будет исключено влияние длинной линии связи, устранится дребезг, и добавится уверенности в надежности дискретного входа.


Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость