Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

измерение концентрации нефтепродуктов в воде

КИП и датчики
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение VADR » 26 авг 2010, 13:53

Здравствуйте, уважаемые.

Посоветуйте, пожалуйста, датчик для измерения содержания нефтепродуктов в воде. Более конкретно: вода - конденсат с мазутного подогревателя, нефтепродукт - мазут. Измерение надо проводить в трубе на выходе конденсата из подогревателя, режим измерения - непрерывный (т.е. вариант отобрать пробу и отнести в лабораторию - не подходит). Наверняка ведь у нефтяников что-то такое используется.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Ф.И.О.: Бондарев Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение Бондарев Михаил » 26 авг 2010, 14:09


Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение VADR » 26 авг 2010, 14:56

Вот как-то так получилась целая куча ссылок на приборы для лабораторного контроля. А нужен непрерывный. Гугль выдал всего две ссылки на приборы для непрерывного контроля, но в обоих приборах требуются расходные материалы для работы, что тоже не очень хорошо. Лабораторные в основном обходятся без расходников, но неприемлимы по исходной задаче.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение hell_boy » 26 авг 2010, 19:42

Flowserve Gestra OR 52 Вам в помощь
http://gestra-eng.ru/content/view/64/64/
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение VADR » 26 авг 2010, 22:01

Спасибо. Похоже, то что надо.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Ф.И.О.: Бондарев Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение Бондарев Михаил » 27 авг 2010, 06:02

Бывает гугл по разному ищет с разных компьютеров.

http://www.ecmoptec.ru/index.php?device ... 5490a5e345

http://www.lumex.ru/equipment.php?id=47

Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение VADR » 27 авг 2010, 08:45

Бондарев Михаил писал(а):Бывает гугл по разному ищет с разных компьютеров.

:)
Бондарев Михаил писал(а):http://www.ecmoptec.ru/index.php?device&cat_device_id=251&PHPSESSID=1f7d8478ec51abd6c324305490a5e345

Вот за эту ссылку - спасибо. То ли я её пропустил, то ли фиг его знает.
Бондарев Михаил писал(а):http://www.lumex.ru/equipment.php?id=47

А это - не совсем то, что надо: нужны расходниые материалы, а этого хотелось бы избежать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Енов Леонид
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:13
Ф.И.О.: Енов Леонид Игоревич
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение Енов Леонид » 27 авг 2010, 11:58

есть еще контора Optec-Danulat, у них оптические измерители монтируются прямо на трубу по типу расходомера..
если надо пишите в личку..у меня есть описания на русском да и контакты кое-какие

Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение VADR » 27 авг 2010, 12:26

Енов Леонид писал(а):есть еще контора Optec-Danulat, у них оптические измерители монтируются прямо на трубу по типу расходомера..
если надо пишите в личку..у меня есть описания на русском да и контакты кое-какие

Да, возможно, что информация пригодится. Если не трудно, закиньте на adiev@scbk.ru.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Енов Леонид
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:13
Ф.И.О.: Енов Леонид Игоревич
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение Енов Леонид » 27 авг 2010, 12:58

отправил...cудя по домену..вам там много что пригодится..они еще и цвет измеряют

Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение VADR » 27 авг 2010, 14:03

Да, спасибо. Действительно много интересных применений, надо будет иметь их в виду.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение hell_boy » 27 авг 2010, 18:35

Бондарев Михаил писал(а):http://www.ecmoptec.ru/index.php?device&cat_device_id=251&PHPSESSID=1f7d8478ec51abd6c324305490a5e345

На самом деле - это http://www.oilinwatermonitors.com/conte ... &Itemid=56
Требует киповского водуха и замены лампы 2 раза в год.
Для конденсата больше подходит эта модель http://www.oilinwatermonitors.com/conte ... &Itemid=55
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: измерение концентрации нефтепродуктов в воде

Сообщение VADR » 28 авг 2010, 23:38

Всем большое спасибо, получил исчерпывающую информацию.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.