• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Распиновка переключателя работы горелки

Ответить

Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Благодарил (а): 1 раз

Распиновка переключателя работы горелки

Сообщение ivanov_electro » 22 ноя 2018, 15:45

Здравствуйте!
Работаю слесарем КИПиА на несколько котельных
В одной из котельных стоит котел с комбинированной горелкой, который может работать на газе и на дизеле HP60/73 MG.AB.0.50
В общем переключатель работы горелки развалился, и я еще начал работать с 1 ноября у них этого года. А поломка была почти год назад, электрик, скинул всю проводку с переключателя, типо зарисовал схему, но выяснилось что он ни фига не понял что нарисовал.
Теперь эту задачу повесили на меня. Все бы ничего, если была бы документация на горелку, но все бесследно исчезло.
Нашел вот в интернете похожее http://www.energoteplostroy.ru/_mod_fil ... orelki.pdf пробовал по схеме скоммутировать, но схема не совсем та, да и у меня еще опыта совсем нет. Все это происходит в деревнях))), а я тут ремонтирую электронику, ну и меня взяли на работу, приглашать спецов, нет денег, сиутация такая, что предыдущая организация отказалась от котельных, пришла новая организация, они еще ничего устаканить не успели, ни счета для приема платежей, пока даже зарплату не получаем)). А котел резевный, если основной откажет, то все - труба.
В итоге, я не могу сообразить как все скоммутировать.
Может кто-то работает с такой котельной и сможет мне скинуть распиновку на переключателе? Или направит на нужный ресурс в поиске решения проблемы.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 52 раза

Распиновка переключателя работы горелки

Сообщение VADR » 22 ноя 2018, 17:46

Вот здесь: http://www.kastorgaas.ee/admin/upload/F ... 483460.pdf (гугль подсказал), начиная с 43 страницы - не то?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Автор темы
ivanov_electro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
Имя: Иванов Алексей Петрович
Благодарил (а): 1 раз

Распиновка переключателя работы горелки

Сообщение ivanov_electro » 22 ноя 2018, 20:05

VADR писал(а):
22 ноя 2018, 17:46
начиная с 43 страницы - не то?
да! то самое! Точь-в-точь. А я только в Яндексе искал, надо было и гугль открывать)?
Сейчас буду разбираться.

Отправлено спустя 1 час 1 минуту 55 секунд:
Не пойму вот эту часть
2018-11-22_23-03-52.png
ЧТо за буква _F, три буквы I веером и что за цифры 1.1
В этом месте застопорился, остальные провода вроде определил

Отправлено спустя 31 минуту 1 секунду:
А 2, 6, 10 - это похоже номера клемм на самом переключателе
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Универсал
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 34 раза

Распиновка переключателя работы горелки

Сообщение Универсал » 22 ноя 2018, 22:37

Это условное обозначение трёхпозиционного переключателя.
http://intech-system.ru/posty-upravleni ... -exed.html

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10170
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 142 раза
Поблагодарили: 171 раз
Контактная информация:

Распиновка переключателя работы горелки

Сообщение Jackson » 24 ноя 2018, 22:30

Универсал писал(а):
22 ноя 2018, 22:37
Это условное обозначение трёхпозиционного переключателя
без самовозврата. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Теплотехника»