Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 06:32
Ф.И.О.: Антон Владимирович
Благодарил (а): 2 раза

Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

Сообщение Антон Владимирович » 12 авг 2010, 07:55

Добрый день!
Имеется ТРМ 138 и его необходимо подключить к контроллеру Контар МС8. Передача данных происходит по ModBus RTU. Задача вроде бы проста, и имеется блок для чтения регистров из устойства ModBus в инструментальной системе КОНГРАФ, и перечень адресов ModBus функции 4 (из руководства по эксплуатации ТРМ 138), но при вводе этих регистров ответа нет. Есть ли у кого-нибудь опыт подключения ModBus-устройств к данному контроллеру и как реализовать поставленную задачу? Заранее спасибо.


abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 19:21
Ф.И.О.: Науменко Александр Сергеевич
Откуда: Шатура
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

Сообщение abbat81 » 12 авг 2010, 15:23

Что то не совпадает.
Нужно проверить скорость обмена, должна быть одинаковая на порте контроллера и в настройках прибора, контроль четности, адрес в программе опроса должен совпадать с адресом прибора.
Формат запроса регистров прибора: НЕХ или десятичный.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

Сообщение TEB » 12 авг 2010, 16:38

Может, для начала, вычитать те же самые регистры с компа?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 06:32
Ф.И.О.: Антон Владимирович
Благодарил (а): 2 раза

Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

Сообщение Антон Владимирович » 16 авг 2010, 11:46

Дело в том, что регистры, описанные в документации к прибору , не совпали с реальными, т.е регистр 3 был под номером 2, а регистр 8 оказался 7.Вообщем узнал регистры прибора благодаря программе Lectus Modbus OPC and DDE server.


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей