Добрый день уважаемые специалисты.
Помогите пожалуйста решить вопрос. Имеется invt chf 100a. Необходимо подключить к MASTERSCADA по MODBUS RTU. Все получилось, кроме того, что не все регистры читаются.Адреса интересующих меня регистров начинаются с 3000Н. Читаются только первые три. Начиная с 3003 нет связи. При этом программа invtstudia прекрасно видит все.

Аватара пользователя

vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

INVT CHF100a

Сообщение vodav » 22 сен 2018, 10:06

INVT100A за одно обращение способен выдать и записать только два байта (один регистр). Кроме того, его процессор своей основной задачей считает вопросы управления двигателем и потому способен игнорировать слишком назойливые запросы. А посему постарайтесь организовать запрос так, чтобы единовременно запрашивать или записывать только один регистр и ставьте паузу мин. 10 мс между запросами.