масштабирование аналогового входа

Ответить

Автор темы
Misha119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 18:16
Имя: Миша
Благодарил (а): 2 раза

масштабирование аналогового входа

Сообщение Misha119 » 13 сен 2018, 18:29

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как работает эта формула, точнее как вычислить с помощью её частоту
то есть меня интересует откуда брать значение max(|ASPmax|,|ASPmin|) и что это такое.
11.JPG
22.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

dtv
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Имя: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 14 раз
Контактная информация:

масштабирование аналогового входа

Сообщение dtv » 14 сен 2018, 09:05

Вы спрашиваете про масштабирование с помощью обычного линейного уравнения типа Y = a*x + b, где "a" и "b" некие коэффициенты. Графически это уравнение прямой на плоскости, проходящей через две известные точки. Раньше, не знаю как сейчас, нахождение коэффициентов подобного уравнения преподавали в средней школе. Если вести речь про аналоговые входы, то коэффициенты часто рассчитывает само конфигурационное ПО, но для этого ему нужно указать значения измеряемой величины, эквивалентные минимальному и максимальному входному диапазону аналогового канала. Например, имеем канал аналогового ввода с диапазоном от 0 до 10 В. Известно, что сигнал на него подаётся с нормирующего преобразователя, настроенного на измерение частоты напряжения переменного тока в диапазоне от 0 до 500 Гц и имеющего выходную характеристику от о до 10 В. Таким образом, линейное уравнение, связывающее напряжение на аналоговом входе с частотой исходного сигнала, будет иметь вид Y = 50*x (коэффициент "b" в данном случае равен 0). Таким образом, если напряжение на входе составит, например, 5 В, программа получит число 5*50 = 250. Это и есть исходная частота.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2655
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 78 раз
Контактная информация:

масштабирование аналогового входа

Сообщение Михайло » 14 сен 2018, 16:48

Скачайте нормальную документацию. Почему схватились за документ, который был ещё до 2008 года? Ищите "MM440_Pareter_List_A1_ru.pdf", он хотя бы появился в 2012 году где-то.


Автор темы
Misha119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 18:16
Имя: Миша
Благодарил (а): 2 раза

масштабирование аналогового входа

Сообщение Misha119 » 15 сен 2018, 23:48

спасибо, теперь разобрался