На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Быстродействующие реле контроля фаз

Метрология, КИП и датчики

Автор темы
Demus

Быстродействующие реле контроля фаз

Сообщение Demus » 21 июл 2010, 22:05

Здравствуйте. Возникла потребность в быстром переключении питания серверов с одного ввода на другой. При этом есть задание управлять этим переключением с ПК и видеть состояние.
Что было сделано: PLC Delta DVP28SV (время выполнения цикла написанной программы - 1мс), реле контрля фаз CM-MPS (точно не помню, позже уточню), ина ПК скада TraceMode. Также в щите на вход ПЛК заведены кнопки для ручного переключения вводов.
Что получилось: при переключении с кнопки - все хорошо. При пропадании одного из вводов и сорабатывании соответствующего реле контроля фаз сервера перезагружаются. Что значит медленно переключается.
Какие знаете максимально быстрые РКФ? Может есть готовые решения?


abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 19:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Откуда: Шатура
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Быстродействующие реле контроля фаз

Сообщение abbat81 » 21 июл 2010, 23:05

Мнение следующее: реле контроля фаз видимо имеют временную задержку для анализа состояния той или иной фазы, чтобы избежать "дребезга", следует использовать помимо АВР на реле контроля фаз , UPS, который имеет время переключения меньшее, нежели реле.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 105 раз
Контактная информация:

Re: Быстродействующие реле контроля фаз

Сообщение TEB » 22 июл 2010, 09:55

abbat81 писал(а):Мнение следующее: реле контроля фаз видимо имеют временную задержку для анализа состояния той или иной фазы, чтобы избежать "дребезга", следует использовать помимо АВР на реле контроля фаз , UPS, который имеет время переключения меньшее, нежели реле.

Полностью согласен. Обычный АВР на контакторах плюс смарт-упс (для возможности мониторинга, хотя можно и бэк-упс). И всего делов. УПС для серверов все равно ведь нужен.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.