Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Занимаюсь плотномерами, и возник вопрос по подключению кабеля Profibus. Приборы изготавливаются в двух модификациях: токовая петля 4-20 и Modbus.
Для использования на предприятиях с сетью Profibus был приобретен шлюз Modbus/Profibus, в комплекте с которым шел выходной девятиконтактный разъем (Com), расчитанный на подключение только одного кабеля. На просторах интернета нашел, что реализация подключения двух кабелей(ввод и вывод, как я понял) осуществляется при помощи разъема-разветвителя со встроенным переключателем терминального резистора.
Можно ли использовать мой разъем для одного кабеля, введя туда жилы от двух кабелей Profibus, соединённые между собой попарно через винтовые клеммы или это незаконное кощунство, обречённо на недееспособность? Заранее спасибо за внимание.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 авг 2018, 19:29
- Имя: Ярослав
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
-
- администратор
- Сообщения: 4731
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 393 раза
Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus
Очень может быть, что разъём там только для modbus кабеля, а для Profibus надо отдельно покупать. Не зная, что за шлюз, сказать трудно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus
Можно, если ответвление небольшой длины. Экраны у кабелей объединить также не забудьте.YaroslavVoznesensky писал(а): ↑02 авг 2018, 19:44 Можно ли использовать мой разъем для одного кабеля, введя туда жилы от двух кабелей Profibus, соединённые между собой попарно через винтовые клеммы или это незаконное кощунство, обречённо на недееспособность?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1618
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus
У сименса для этого даже специальные ДЕВАЙСЫ есть Spitconnect называются, и стоят (как всегда у сименса) копейки - 71 евро за 5 штук.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 авг 2018, 19:29
- Имя: Ярослав
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus
Шлюз Anybus-com AB 7000
Получается, что на фабрике сеть будет состоять из 16 плотномеров с соответствующими шлюзами Anybus-com AB 7000, расстояние между шкафами до 10 метров. Получается первый вводной кабель будет последовательно соединён с пятнадцатью такими 10-тиметровыми отрезками. Впоследствии правильные разъемы будут конечно же поставлены.Ryzhij писал(а): ↑03 авг 2018, 05:47Можно, если ответвление небольшой длины. Экраны у кабелей объединить также не забудьте.YaroslavVoznesensky писал(а): ↑02 авг 2018, 19:44 Можно ли использовать мой разъем для одного кабеля, введя туда жилы от двух кабелей Profibus, соединённые между собой попарно через винтовые клеммы или это незаконное кощунство, обречённо на недееспособность?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Это просто моя неосведомлённость в работе с Profibus сыграла злую шутку
-
- администратор
- Сообщения: 4731
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 393 раза
Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus
Как раз у него в комплекте один разъём DB9 для modbus. Для profibus нужны специальные разъёмы, в вашем случае - под два кабеля (по цепочке - от предыдущего устройства и к следующему устройству). На первом и последнем в линии разъёмах должны быть включены терминаторы (специальный переключатель на разъёме) или есть ещё вариант специального устройства - активного терминатора. Расстояние по кабелю между соседними разъёмами должно быть не менее 1 м, первое и последнее устройство (ну или активные терминаторы) - обязательно запитаны, иначе есть большая вероятность не запустить сеть вообще (у меня такой случай был). С самопальной распайкой разъёмов я бы не связывался.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 авг 2018, 19:29
- Имя: Ярослав
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus
Спасибо за ответ. Не буду надеяться на авось, заказал разъемы.VADR писал(а): ↑03 авг 2018, 10:45Как раз у него в комплекте один разъём DB9 для modbus. Для profibus нужны специальные разъёмы, в вашем случае - под два кабеля (по цепочке - от предыдущего устройства и к следующему устройству). На первом и последнем в линии разъёмах должны быть включены терминаторы (специальный переключатель на разъёме) или есть ещё вариант специального устройства - активного терминатора. Расстояние по кабелю между соседними разъёмами должно быть не менее 1 м, первое и последнее устройство (ну или активные терминаторы) - обязательно запитаны, иначе есть большая вероятность не запустить сеть вообще (у меня такой случай был). С самопальной распайкой разъёмов я бы не связывался.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus
У Vipa точно такие разъемы дешевле.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)