• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 05:30
Имя: Филипцев Виталий
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь » 25 июл 2018, 12:08

Уважаемы коллеги, прошу поделиться информацией какие расходомеры применяли на трубопроводах больших диаметров от 500 мм.
Какие минусы и плюсы в эксплуатации расходомеров.
Период эксплуатации расходомеров.
Измеряемая среда речная и питьевая холодная вода.
Напорный режим подачи воды.
Иногда бывает воздух в трубе.
Цена расходомера имеет значение.


Parliament74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 14 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Parliament74 » 25 июл 2018, 20:56

На одном заводе в далёкой стране ставили расходомерные комплексы ИРКА (производство Украины, ультразвуковой метод), эксплуатация немного ругалась из-за их инерционности, но если расходы быстро не меняются, то цена очень неплохая была, насколько я помню.

На другом заводе, уже в нашей стране, ставили электромагнитные расходомеры Krohne Optiflux 2300 - точность / быстродействие и пр. - выше всех похвал, как и цена, соответственно )

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 88 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение hell_boy » 25 июл 2018, 23:20

Мне понравился этот http://rosenergouchet.ru/production/production_10.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 05:30
Имя: Филипцев Виталий
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь » 27 июл 2018, 04:13

hell_boy писал(а):
25 июл 2018, 23:20
Мне понравился этот http://rosenergouchet.ru/production/production_10.html
Это доплеровский расходомер-счетчик на чистой питьевой воде как будет работать?


ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1012
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 29 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение ASUTP_PLC » 06 авг 2018, 07:47

Веталь писал(а):
27 июл 2018, 04:13
hell_boy писал(а):
25 июл 2018, 23:20
Мне понравился этот http://rosenergouchet.ru/production/production_10.html
Это доплеровский расходомер-счетчик на чистой питьевой воде как будет работать?
Да должен нормально работать. У нас на ....останции с таким принципом работают. А у вас чистая вода, бе вкуса цвета и запаха.


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 35 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение rwg » 06 авг 2018, 16:41

ASUTP_PLC писал(а):
06 авг 2018, 07:47
У нас на ....останции с таким принципом работают. А у вас чистая вода, бе вкуса цвета и запаха.
Доплер работает на отражённом от ...а сигнале. Поэтому чем вода чище, тем больше вероятность, что он будет работать со сбоями. Но вот этот http://geosensor.ru/products/sensor/flow/rud работал всегда, и на чистой воде, и на цементном растворе. Его предок - http://www.artvik.ru/rus/products/flowmeters/DFM51.html только на чистой и умеренно грязной воде.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 88 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение hell_boy » 06 авг 2018, 23:00

Веталь писал(а):
27 июл 2018, 04:13
Это доплеровский расходомер-счетчик на чистой питьевой воде как будет работать?
Смотря какая вода. По СанПиН 2.1.4.1074-01 Общая минерализация (сухой остаток) мг/л Нормативы не более 1000 (предельно допустимые концентрации (ПДК) - 1500). Т.е. как раз до 0.1% плюс непонятное количество газов. У нас была техническая.
На чистую питьевую http://rosenergouchet.ru/production/production_2.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


alex-tec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение alex-tec » 07 авг 2018, 14:55

E
Веталь писал(а):
25 июл 2018, 12:08
какие расходомеры применяли на трубопроводах больших диаметров от 500 мм.

Ультразвук Чебоксарский в далеком 2000 году. UFM-001 расходомер назывался. Сейчас не знаю, производят - нет. Первичные преобразователи врезались прямо в трубопровод. Единственное но, прямые участки большие требуются. При соблюдении всех требований по монтажу, достаточно неплохой расходомер получался, а по цене, пожалуй, вне конкуренции.


Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 05:30
Имя: Филипцев Виталий
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь » 21 авг 2018, 10:53

Для информации
По результатам опросов Водоканалов на большие трубопроводы стараются устанавливать полнопроходные расходомеры ультразвуковые и электромагнитные.
Водоканал Санк-Петербурга - полнопроходные электромагнитные расходомеры фирмы Siemens и Krohne до Ду2500.
Но это много весит и дорого. Поверка имитационным методом.
Принято решение установить ультразвуковые расходомеры Взлет УРСВ 522Ц с измерительным участком изготавливаемым на заводе.


Andreywys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 21 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Andreywys » 21 авг 2018, 11:35

Бегите от Взлета. У нас их всего 10 и каждый год отправляем в ремонт.


Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 05:30
Имя: Филипцев Виталий
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь » 21 авг 2018, 12:15

А какие у Вас Взлеты электромагнитные или ультразвуковые?


mazytus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение mazytus » 21 авг 2018, 12:34

У нас в КТТК ушли от Взлетов на US-800.
Практик всегда пристрелит теоретика...


Andreywys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 21 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Andreywys » 22 авг 2018, 11:12

Веталь писал(а):
21 авг 2018, 12:15
А какие у Вас Взлеты электромагнитные или ультразвуковые?
УРСВ-311


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 35 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение rwg » 22 авг 2018, 18:54

https://ru.aliexpress.com/item/TUF-2000 ... 2e0e7TPNp4
Не знаю про надёжность, но такой цене даже хочется купить с зарплаты для опытов. :o

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 88 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение hell_boy » 22 авг 2018, 23:29

А мне хочется такой испытать где-нибудь http://inno-tech.ru/catalog/razrabotki/ ... zhidkosti/
Кстати, для того, чтобы доплеровский расходомер работал на чистой воде, надо сделать поток в трубе турбулентным.
Parliament74 писал(а):
25 июл 2018, 20:56
расходомерные комплексы ИРКА (производство Украины
Может, ИРГА? Они в Белогороде импортозаместились http://irga.ru/katalog.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Parliament74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 14 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Parliament74 » 27 авг 2018, 07:35

hell_boy писал(а):
22 авг 2018, 23:29
Может, ИРГА? Они в Белогороде импортозаместились http://irga.ru/katalog.html
Нет, именно ИРКА: http://www.vodomer.com.ua/page-irka1.html?big=1&

Это всё ещё происходило в далёкой стране, где работники в своей массе не знают даже английского, было достаточно интересно, как они устанавливали и настраивали этого зверя, без перевода на английский язык (а там не так просто установить и настроить его): "сделайте такое-то измерение, запишите в таблицу, по формуле такой-то посчитайте коэффициент, вбейте его в память прибора", повторите опыт 100500 раз)


Zinon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 19:59
Имя: зинаида

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Zinon » 02 сен 2018, 19:19

Много лет в коммерческих узлах учета сетевой воды используем ультразвуковые расходомеры. Диаметр трубы 800 мм и более.


Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 май 2013, 05:30
Имя: Филипцев Виталий
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь » 05 сен 2018, 10:36

Zinon писал(а):
02 сен 2018, 19:19
Много лет в коммерческих узлах учета сетевой воды используем ультразвуковые расходомеры. Диаметр трубы 800 мм и более.
Какие марки расходомеров применяете?
Какие есть нарекания по применяемым расходомерам?
Какие марки расходомеры рекомендуете к применению?


Zinon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 19:59
Имя: зинаида

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Zinon » 05 сен 2018, 19:16

Указание конкретных марок здесь расценивается как реклама. Напишите в личку.

Ответить