На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

ControlLogix одноразовый online. WTF?

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3711
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 197 раз

ControlLogix одноразовый online. WTF?

Сообщение Ryzhij » 06 июл 2018, 10:37

Приветствую вас, коллеги!

Столкнулся я тут с прелюбопытнейшей реакцией процессора 1756-L61/B v20.019 (прошивка v20.055 вела себя аналогично).
Понадобилось обновить программу в процессоре всвязи с расширением периферии.
Т.к. в новых рутинах и задачах решено было использовать AOI, то я без проблем поднял релиз прошивки процессора с v16 до v20.019.
Залил программу. Ошибок компиляции нет, есть три предупреждения: одно на сеть ControlNet, два на AFI. Обычное дело. Сконфигурировал ControlNet, запустив NetWorxCN из Logix5000. Сохранил результаты. Запустил в Run. Отключился уйдя в Offline.
И всё, ша!
Любые попытки перейти снова в Online (хоть с проектом, хоть команда выгрузки в пустое окно Logix5000) для дальнейшей отладки программы и проекта визуализации ведут к фатальной ошибке Logix5000 и её, Logix5000, краху с предвариельной генерацией лога и дампа.
Что интересно, LinxClassic при этом процессор видит, ошибок в нём не показывает, теги с него в проект визуализации прекрасно тянет. Видно, что неизменённая старая часть программы при этом прекрасно работает. :ges_hmm:
Утилита Tag Upload Download Tool значения тегов вытягивает-загружает без проблем, а вот стоит Logix5000 намекнуть на Online операцию - фатальная ошибка.
Logix5000 переустанавливал, и v20.03, и v20.04 пробовал, также Studio5000 v20.04.1 - все ведут себя одинаково.
Повторял процедуру перепрошивки на другом экземпляре такого же процессора 1756-L61/B. Выходил в офлайн без перевода процессора в Run (оставлял в RemProg и Prog) и при попытке вернуться в Online вновь получал фатальную ошибку. :o
WTF?

У кого какие идеи по поводу такой ситуации?

Проект, логи и даже дампы можно будет найти по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1UsNrZ ... ZNTOlLLKoa
правда, дампы, ввиду их большого объёма и мобильного интернета, грузятся туда очень постепенно.
Ещё нескоро. Но логи и проект уже там.

"Гудят натруженные ноги, шумит пустая голова..." :ext_crutch:

Благодарю заранее всех откликнувшихся.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3711
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 197 раз

ControlLogix одноразовый online. WTF?

Сообщение Ryzhij » 10 июл 2018, 04:35

Проблему решили благодаря помощи на другом форуме http://forum.vdt-solutions.de/showthrea ... 392#pid392
Суть:
- убираем кириллическое описание из свойств контроллера;
- экспортируем проект в формат .l5k ;
- открываем файл *.l5k, указывая версию процессора контроллера ;
- заливаем в чистый процессор;
- настраиваем ControlNet;
- пользуемся преимуществами он-лайн по мере необходимости, радуясь жизни.

Всем спасибо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


basicom
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 май 2018, 13:50
Имя: Андрей

ControlLogix одноразовый online. WTF?

Сообщение basicom » 17 июл 2018, 15:37

Даже в языках высокого уровня рекомендуют не писать комменты кириллицей. Ни кто не гарантирует поведение компиляторов буржуйских.

Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации»