На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Sinamics interlock UP/DOWN?

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
hardwareprojectspro
освоился
освоился
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Откуда: СССР
Благодарил (а): 6 раз

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение hardwareprojectspro » 02 июл 2018, 12:48

Добрый день,
есть Sinamics S120 (PM240-2) и CU310 2DP,
на два дискретных входа CU приходят блокировка на движение вверх и вниз
interlock UP
interlock DOWN
сразу скажу, не нужно никакого safety (OFF3, STO, SS1 и т.п.)

нужно просто если пришел сигнал interlock DOWN
останавливаем движение, нормальный стоп OFF1 (если сигнал пришел при движение), и можем двигаться только вверх,
и наоборот если пришел сигнал interlock UP

как правильно запрограммировать эти дискретные выхода?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


misha_os
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Поблагодарили: 5 раз

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение misha_os » 27 авг 2018, 14:34

Выберите для параметра р0015=17 или 18 (двухпроводное управление). По умолчанию входные клеммы DI0 (р3330=r0722.0-вращение 1), DI1 (р3331=r0722.1-вращение 2).
В цепи управления ПЧ для DI0 и DI1 заведите соответствующие сигналы управления и блокировки (interlock UP и interlock DOWN).


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 78 раз
Контактная информация:

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение Михайло » 27 авг 2018, 15:32

если UP = DOWN = 1, то регулируемая величина не будет изменяться.


misha_os
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Поблагодарили: 5 раз

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение misha_os » 28 авг 2018, 15:53

Не совсем понял о чем речь, если UP и DOWN сигналы управления вращения ПЧ для DI0 и DI1, тогда:
1. р0015=17 - UP = DOWN = 1, вращение происходит по сигналу который появился первым.
1. р0015=18 - UP = DOWN = 1, происходит остановка.


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 78 раз
Контактная информация:

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение Михайло » 28 авг 2018, 18:33

UP/DOWN и FWD/REV - это не одно и тоже. Я конечно припоминаю про скиповый подъёмник, который двигается вверх/вниз, но давайте как-то объясняться понятнее.

Итак, надо конечники запрограммировать? Ну балуйтесь с Free Function Blocks (FFB, параметры с номером 20001 и далее).