Сообщение Andreywys » 28 июн 2018, 16:44

Хочу взять поиграться 1200 контроллер и панель Weintek. Подскажите, как их лучше подружить? Работают ли они по Profinet? Или modbus tcp городить? Смутил ответ техподдержки: "Поддержки profinet в панелях нет, работает "напрямую"" А как это - "напрямую", я так у них и не выяснил.


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2630
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 77 раз
Контактная информация:

S7-1200 и Weintek

Сообщение Михайло » 28 июн 2018, 20:09

Работают, ищи мануал у Вейнтека "Все ПЛК мира", там про "каждый ПЛК в мире" досконально написано, как подружить. Грубо говоря, программисты Вейнтека активно работают над тем, чтобы их панель работала с любым контроллером, пишут специальные модули для коннекта. То есть Вейнтек найдёт пути доступа к S7-1200, правда в нём придётся отключить защиту от несанкционированного доступа, то есть контроллер будет "дырявый". Но нас это не останавливает, не правда ли?

http://razrab.ru/viewtopic.php?f=3&t=393

Аватара пользователя

petr2off
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 9 раз

S7-1200 и Weintek

Сообщение petr2off » 29 июн 2018, 10:49

Это да, я с удивлением обнаружил у них ссылку на драйвера КОНТАРА.


vapik_one
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:04
Имя: Анатолий

S7-1200 и Weintek

Сообщение vapik_one » 12 июл 2018, 05:50

Если еще актуально.
При работе с панелями серии iE в связке с S7-1200 имеем следующие проблемы:
- Не корректно работает с UDT (маленькие UDT понимает, большие нет)
- Не корректно работает с Symbolic address (на прошивках выше 4.1), точнее вообще не работает, просто пишет ошибку при импорте.
( "Костыли" вроде переменной bool в начале блока DB и вырезать-вставить-пересобрать в Tia Portal не спасают)
- Если хотите пользоваться драйвером S7-1200/S7-1500, то необходимо деактивировать все настройки безопасности в контроллере.
- Не выдерживала 2 панели в одной сети (протоколы пробовал разные - от PG до OP).

В результате, все работает на драйвере S7-1200/1500 (Absolute adressing), т.е. на абсолютной адрессации.

З.Ы. Это было 2 года назад. С данными проблемами я обращался напрямую к ним, на англоязычный форум, там ничего не ответили


novichok199258
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
Имя: Рафик

S7-1200 и Weintek

Сообщение novichok199258 » 12 июл 2018, 16:45

Доброго времени суток! Easy Builder Pro V6, драйвер S7-1200/1500 (Absolute adressing). Теги плк в формате Exsel и файл Function Block формата .scl импортируются без проблем!
Не получается импортировать файл Data Block формата .db. Выходит ошибка форматирования!
Получается я могу менять значения тегов у глобальных объектов, а у экземпляров нет( В чем может быть причина?