На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

ADAM 4051 подключение СК

Модератор: специалисты по Advantech

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 720
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 43 раза

ADAM 4051 подключение СК

Сообщение legionercheg » 25 июн 2018, 13:16

Добрый день.
Есть контроллеры по загазованности, у них есть релейные выхода вида "перекидной сухой контакт". Есть задача "затащить" несколько (ну пусть будет 5) НО сухих контактов в ADAM-4051 и далее по RS-485 зашлейфовать с другим оборудованием с 485 интерфейсом и все вместе вывести в АСУ ТП. Есть ли у кого схема подключения, куда на какие клеммы "рассаживать" провода?
Пока что как то так нарисовал:
123.jpg
Брал из руководства эту схему:
456.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось legionercheg 25 июн 2018, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
--------------------------------------------
Eplan Electric P8 - Professional
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360

Аватара пользователя

dtv
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Имя: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

ADAM 4051 подключение СК

Сообщение dtv » 25 июн 2018, 14:35

Нормальная схема, работать должна.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Аватара пользователя

Lifanov
специалист по Advantech
специалист по Advantech
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 11:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

ADAM 4051 подключение СК

Сообщение Lifanov » 25 июн 2018, 15:55

Согласен, не вижу криминала.
------------------------------------
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка

Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 720
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 43 раза

ADAM 4051 подключение СК

Сообщение legionercheg » 25 июн 2018, 16:24

Lifanov, а при шлейфе Adam'ов с другими устройствами по Modbus RTU нет никаких проблем, особенностей или подводных камней?
--------------------------------------------
Eplan Electric P8 - Professional
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360

Аватара пользователя

Lifanov
специалист по Advantech
специалист по Advantech
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 11:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

ADAM 4051 подключение СК

Сообщение Lifanov » 25 июн 2018, 23:23

legionercheg писал(а):
25 июн 2018, 16:24
Lifanov, а при шлейфе Adam'ов с другими устройствами по Modbus RTU нет никаких проблем, особенностей или подводных камней?
Адреса не дублировать, провода между собой не путать, скорость и битность ставить одинаковую.
Больше, вроде, не помню :)
------------------------------------
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка

Ответить

Вернуться в «Advantech (вся линейка продукции)»