Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup

Сообщение novichok199258 » 25 июн 2018, 12:08

Доброго времени суток! Нужна помощь по Alarm Setup. Необходимо привязать сообщения к состояниям конкретных битов, поэтому решил воспользоваться типом триггера бит. Не могу понять куда прописывать название тега для триггеров типа BIT.
Почитал мануал, там формат выглядит так {::[PLC5]N7:O,L2}. PLC5 - это название ярлыка. Куда прописывать название тега непонятно(


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3711
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 197 раз

Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup

Сообщение Ryzhij » 25 июн 2018, 17:37

Ваш пример содержит прямую ссылку на биты в памяти контроллера, при программировании которого понятие "тег" ещё не использовалось.
Создав битовый тег в базе FTViewME с привязкой к тому же объекту в памяти контроллера Вы сможете обращаться к нему уже по имени.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
novichok199258
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
Имя: Рафик

Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup

Сообщение novichok199258 » 26 июн 2018, 08:55

Ryzhij писал(а):
25 июн 2018, 17:37
Ваш пример содержит прямую ссылку на биты в памяти контроллера, при программировании которого понятие "тег" ещё не использовалось.
Создав битовый тег в базе FTViewME с привязкой к тому же объекту в памяти контроллера Вы сможете обращаться к нему уже по имени.
Вопрос. Можно ли считывать состояния битов и привязывать сообщения к этим битам из тега типа INT?
Не хочется отдельно добавлять теги типа бит. Для элементов индикации (для тегов типа INT) я использовал выражение:
If {Tag} & 4 Then 1Else 0 - для 2 бита соответственно. А в Alarm Setup так не работает, хоть и не выдает ошибку при компиляции выражения.