• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

TGS-822, 813

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Mistre
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 15:14
Имя: Кирилл
Поблагодарили: 1 раз

TGS-822, 813

Сообщение Mistre » 13 июн 2018, 16:43

Доброго времени суток!
Имеется сенсор TGS-813 и TGS-822, нужно сделать из него датчик.
Нашел схему, собрал в мультисиме 11.0, не работает, ни как не могу разобраться что не так.
Помогите пожалуйста
Датчик заменил на резистор R9 1МОм.
Вместо компаратора поставил ОУ.

Во вложении оригинальная схема и моя.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
Mistre
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 15:14
Имя: Кирилл
Поблагодарили: 1 раз

TGS-822, 813

Сообщение Mistre » 14 июн 2018, 16:47

Для тех кому интересно,
На двух компараторах и с термокомпенсацией схема так и не заработала.
Сделал на одном компараторе, все работает, как выполню в железе напишу =)
Во вложении схема, может кому пригодится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
Mistre
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 15:14
Имя: Кирилл
Поблагодарили: 1 раз

TGS-822, 813

Сообщение Mistre » 30 ноя 2018, 14:40

Совсем забыл поделиться датчиком, в итоге все переделал, включил в схему XTR115, теперь на выходе 4-20 мА, все работает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.