:ges_help: Добрый день, есть задача завести данные с поточного хроматографа на корректоры расхода газа, их 6. Кто-нибудь выполнял такое? Хроматограф сторонний, не Honeywell, на борту нет 6 com-портов. И нужна консультация по поводу подключения, как лучше. Ведь на корректоре есть выбор режимов работы портов. Спасибо. :ges_help:

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1529
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 85 раз

ERZ2000 Корректор расхода газа.

Сообщение hell_boy » 05 июн 2018, 23:17

На 1 корректор данные хроматографа приходят на специальную плату GC6000 по Foundation Fieldbus. С него раздаются на остальные по RMG bus, RMG bus - это так хитро назван Modbus RTU по RS-485 на COM2 корректора.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
FOTONNN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 08:26
Имя: Сорокин Дмитрий Валентинович

ERZ2000 Корректор расхода газа.

Сообщение FOTONNN » 06 июн 2018, 13:18

hell_boy писал(а):
05 июн 2018, 23:17
На 1 корректор данные хроматографа приходят на специальную плату GC6000 по Foundation Fieldbus. С него раздаются на остальные по RMG bus, RMG bus - это так хитро назван Modbus RTU по RS-485 на COM2 корректора.
Спасибо за ответ! Все пытаемся разобраться в текущей реализации, которая кстати не особо работает.
А если хроматограф другого производителя, все равно можно завести на эту специальную плату?
Получается главное завести на один корректор, а дальше можно раздать остальным? Это упрощает дело.
Там много непонятных промежуточных звеньев, есть Bus coupler в промежутке. :ges_help:


Автор темы
FOTONNN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 08:26
Имя: Сорокин Дмитрий Валентинович

ERZ2000 Корректор расхода газа.

Сообщение FOTONNN » 07 июн 2018, 06:40

hell_boy писал(а):
05 июн 2018, 23:17
На 1 корректор данные хроматографа приходят на специальную плату GC6000 по Foundation Fieldbus. С него раздаются на остальные по RMG bus, RMG bus - это так хитро назван Modbus RTU по RS-485 на COM2 корректора.
Согласно мануалу, такая реализация делается через модуль для слота 3A и занимает разъемы X9 и X10
на задней панели. У нас на корректорах они не задействованы :ges_hmm: