На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Как инвертировать токовый сигнал

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Alex_77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
Имя: Алексей

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Alex_77 » 02 июн 2018, 17:47

Здравствуйте коллеги. Имеется преобразователь давления, насос (водяной) и частотный преобразователь. Надо, чтобы при увеличении давления насоса частотный преобразователь уменьшал частоту вращения его двигателя, вплоть до полной остановки. Но преобразователь давления выдает токовый сигнал вида "чем больше давление, тем больше ток, соответственно частотный преобразователь при увеличении токового сигнала увеличивает обороты насоса. Чтобы система работала правильно надо инвертировать токовый сигнал от преобразователя давления, как это сделать?


Универсал
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 29 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Универсал » 02 июн 2018, 18:14

Ничего не надо инвертировать. Просто не используйте датчик для задания. Используйте его в качестве источника сигнала обратной связи. Активируйте для этого ПИД регулятор частотника.


Mazal
read only
read only
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 17:26
Имя: Almaz

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Mazal » 02 июн 2018, 18:21

Alex_77 писал(а):Здравствуйте коллеги. Имеется преобразователь давления, насос (водяной) и частотный преобразователь. Надо, чтобы при увеличении давления насоса частотный преобразователь уменьшал частоту вращения его двигателя, вплоть до полной остановки. Но преобразователь давления выдает токовый сигнал вида "чем больше давление, тем больше ток, соответственно частотный преобразователь при увеличении токового сигнала увеличивает обороты насоса. Чтобы система работала правильно надо инвертировать токовый сигнал от преобразователя давления, как это сделать?
Во многих частотных преобразователя имеется функция pid может использовать ее?


Sent from my iPhone using Tapatalk

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3048
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 67 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Никита » 02 июн 2018, 21:33

Многие частотники этому можно обучить. Либо при увеличении PV обороты снижать (регулирование давления), либо повышать (регулирование уровня). Скажете, что за частотник (а лучше ссылку на руководство по конфигурированю) - смогу посмотреть.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
Alex_77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
Имя: Алексей

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Alex_77 » 02 июн 2018, 22:12



Универсал
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 29 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Универсал » 02 июн 2018, 23:13

"ПИД- регулирование
В приводе имеются два встроенных ПИД-регулятора:
• ПИД-регулятор для технологического процесса (PID1) и
• Внешний/Корректирующий ПИД-регулятор (PID2).
ПИД-регулятор может использоваться, когда необходимо регулировать скорость
двигателя на основе таких переменных технологического процесса, как давление,
расход или температура.
Когда ПИД-регулирование активировано, вместо задания скорости на привод
подается задание (уставка) переменной технологического процесса. Кроме того,
на вход привода подается действительное значение переменной технологичес-
кого процесса (обратная связь техпроцесса). Привод сравнивает уставку
и действительную величину и автоматически регулирует скорость так, чтобы
поддерживать измеряемый параметр технологического процесса (действительную
величину) на требуемом уровне (в соответствии с заданием)."

Подключение датчика на стр. 58.
На стр.161
"Блок-схемы
На рисунке ниже приведен пример применения: регулятор контролирует скорость
вращения насоса подкачки в зависимости от измеренного и заданного давления."


Автор темы
Alex_77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
Имя: Алексей

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Alex_77 » 03 июн 2018, 07:46

Очень не хочется связываться с настройкой ПИД регулятора. Гораздо проще инвертировать сигнал датчика и масштабированием выставить верхнюю и нижнюю границы сигнала


Универсал
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 29 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Универсал » 03 июн 2018, 07:54

Как известно, у всякой задачи есть простое, всем понятное, но, к сожалению, неверное решение.


Автор темы
Alex_77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
Имя: Алексей

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Alex_77 » 03 июн 2018, 08:19

У каждой задачи как известно всегда имеется несколько решений )))))))


Универсал
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 29 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Универсал » 03 июн 2018, 08:29

Но только если они приводят к одному результату. Вот если у вас, к примеру, возникнут автоколебания в системе, или будет происходить выбег параметра при регулировании, ваши действия?
У ПИД регулятора имеется несколько параметров, настраивая которые, вы можете оптимизировать поведение системы при воздействии внешних факторов, а также адаптировать систему к параметрам объекта регулирования.


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 35 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение rwg » 03 июн 2018, 09:18

Alex_77 писал(а):
03 июн 2018, 07:46
Очень не хочется связываться с настройкой ПИД регулятора. Гораздо проще инвертировать сигнал датчика и масштабированием выставить верхнюю и нижнюю границы сигнала
Это называется П-регулятор. Кп всё равно настраивать придётся.

Аватара пользователя

Looker
частый гость
частый гость
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 26 раз

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение Looker » 03 июн 2018, 12:47

rwg писал(а):
03 июн 2018, 09:18
Alex_77 писал(а):
03 июн 2018, 07:46
Очень не хочется связываться с настройкой ПИД регулятора. Гораздо проще инвертировать сигнал датчика и масштабированием выставить верхнюю и нижнюю границы сигнала
Это называется П-регулятор. Кп всё равно настраивать придётся.
А, потом бороться с:
Универсал писал(а):
03 июн 2018, 08:29
Вот если у вас, к примеру, возникнут автоколебания в системе, или будет происходить выбег параметра при регулировании, ваши действия?
Alex_77 писал(а):
03 июн 2018, 08:19
У каждой задачи как известно всегда имеется несколько решений )))))))
В чистом поле без тропинок.
Alex_77, лучше осваивай ПИД регулирование и будешь знать про решение, применимое ко множеству задач.
__________________________
Не надо сравнивать стоимость технических средств - сравнивайте стоимость решения.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Как инвертировать токовый сигнал

Сообщение TEB » 05 июн 2018, 18:15

Alex_77 писал(а):
03 июн 2018, 07:46
Очень не хочется связываться с настройкой ПИД регулятора. Гораздо проще инвертировать сигнал датчика
Почему это Вы решили что второе гораздо проще первого, при том что первого не делали?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»