На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

ИК-датчик 4-20ma

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ma4etos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:41
Имя: Шевелуев Алекандр Николаевич

ИК-датчик 4-20ma

Сообщение ma4etos » 17 май 2018, 18:13

Здравствуйте! Столкнулся с тривиальной проблемой, а решить не могу. Имеется ИК-датчик с выходом 4-20ma. Всегда работал с двух проводными датчиками - проблем не возникало, тут не могу получить сигнал перепробовал все настройки в ПЛК - бес толку, к трм тоже подключить не могу...может кто нарисует простенькую схему подключения скажем к ТРМ. ps: плюс я уже не уверен в том что выход 4-20 не спалили до меня...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9846
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 147 раз
Контактная информация:

ИК-датчик 4-20ma

Сообщение TEB » 17 май 2018, 22:29

Питание на 1-3, выход снять с 2-3, очевидно что 2 это плюс.

А работает ли датчик - с этого и надо начинать вообще-то. Включите между 2-3 миллиамперметр или мультиметр да замерьте. Как проверить - вам виднее, потому что это датчик ЧЕГО вы решили не сообщать. Штатных телепатов у нас тут нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3831
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 210 раз

ИК-датчик 4-20ma

Сообщение Ryzhij » 17 май 2018, 22:38

Плюньте а лицо тому, кто скажет, что Вы обязаны использовать все выводы датчика.
Для использования ВСЕХ функции этого прибора через ПЛК нам, помимо питания, понадобится один DO, один DI и один AI.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
ma4etos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:41
Имя: Шевелуев Алекандр Николаевич

ИК-датчик 4-20ma

Сообщение ma4etos » 18 май 2018, 11:17

TEB писал(а):
17 май 2018, 22:29
Питание на 1-3, выход снять с 2-3, очевидно что 2 это плюс.

А работает ли датчик - с этого и надо начинать вообще-то. Включите между 2-3 миллиамперметр или мультиметр да замерьте. Как проверить - вам виднее, потому что это датчик ЧЕГО вы решили не сообщать. Штатных телепатов у нас тут нет.
Инфракрасный датчик keller m.s.r. Подключая питание на 1-3 он работает, показывает правильную температурау. С выхода 2-3 сигнал не снимается (пробую снимать на ТРМ с Rш50 Ом)
Ryzhij писал(а):
17 май 2018, 22:38
Плюньте а лицо тому, кто скажет, что Вы обязаны использовать все выводы датчика.
Для использования ВСЕХ функции этого прибора через ПЛК нам, помимо питания, понадобится один DO, один DI и один AI.
мне до и ди не нужен мне надо только снять аналоговый выход


ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

ИК-датчик 4-20ma

Сообщение ASUTP_PLC » 18 май 2018, 11:27

У вас есть проводок TEST. Чего тут думать, замыкайте его с VDC, и проверьте что в цепи 2 идет ток. Наверняка должен в этом режиме или 22мА показать или 20мА.


Автор темы
ma4etos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:41
Имя: Шевелуев Алекандр Николаевич

ИК-датчик 4-20ma

Сообщение ma4etos » 18 май 2018, 11:32

IMG_20180518_112809.jpg
Отправлено спустя 1 час 17 минут 58 секунд:
ASUTP_PLC писал(а):
18 май 2018, 11:27
У вас есть проводок TEST. Чего тут думать, замыкайте его с VDC, и проверьте что в цепи 2 идет ток. Наверняка должен в этом режиме или 22мА показать или 20мА.
При чем тут режит test?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

ИК-датчик 4-20ma

Сообщение ASUTP_PLC » 19 май 2018, 02:24

Режим тест даст возможность проверить и сравнить, есть ли ток в выходной цепи - при замыкании - обязан быть!

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9846
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 147 раз
Контактная информация:

ИК-датчик 4-20ma

Сообщение TEB » 19 май 2018, 22:13

Два способа диагностики уже были названы Выше. Автор их либо проигнорировал, либо решил не сообщать о результатах.
Как помочь человеку, которому помощь не нужна?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»