На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Вопрос по конвейерам.

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 25 раз

Вопрос по конвейерам.

Сообщение ASUTP_PLC » 04 май 2018, 06:29

Примерно обсчитываю автоматику, думаю что заложить. По ТЗ есть боковое смещение ленты транспортера.
По факту это обычный концевик? Трос какой-то сигнальный, или надо на лазерах систему контроля соображать?


KIP_man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
Имя: Сергей
Откуда: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза

Вопрос по конвейерам.

Сообщение KIP_man » 04 май 2018, 08:35

Есть специального исполнения концевики для таких задач. На лапке закреплен ролик, при смещении ленты конвейера концевик срабатывает, за счет ролика не происходит повреждения ленты и самого концевика. У нас стоят такие на весах непрерывного действия.

Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по конвейерам.

Сообщение GrayCat » 04 май 2018, 16:21

Называется "Датчик схода ленты". Варианты исполнения разные - начиная от простейшего механического конечника с роликом, и кончая тем же роликом но с индуктивным датчиком его отклонения.

А отдельно ещё бывает "Тросовый выключатель" - эдакая "растяжка" вдоль всей длины конвейера, чтобы в любой её точке человек мог аварийно остановить оборудование.
Gray©at.


Автор темы
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщения: 989
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 25 раз

Вопрос по конвейерам.

Сообщение ASUTP_PLC » 04 май 2018, 18:26

GrayCat писал(а):
04 май 2018, 16:21
Называется "Датчик схода ленты". Варианты исполнения разные - начиная от простейшего механического конечника с роликом, и кончая тем же роликом но с индуктивным датчиком его отклонения.

А отдельно ещё бывает "Тросовый выключатель" - эдакая "растяжка" вдоль всей длины конвейера, чтобы в любой её точке человек мог аварийно остановить оборудование.
Тросовый выключатель мне знаком. Без этой штукенции ни один транспортер не должен стартовать, в крупном проекте. Если километр
транспортерной ленты движется, что-то не так - тушить все нафиг надо быстро и сразу. И без него никак.
Сход ленты как-то не особо представляю. Это полотно перекорежено и непонятно куда ушло?
Вообще не участвовал в проектах где сотню кубов породы туда - другую сотню обратно. Так бы было понимание...


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2615
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Вопрос по конвейерам.

Сообщение Михайло » 04 май 2018, 19:20

Сход ленты - это когда лента потихоньку сползает с барабанов/роликов.
Ещё на ведомый барабан/ролик ставят датчик контроля скорости (см. датчик ДКС от Сенсора). Если дана команда на перемещение, но ведомый барабан/ролик не крутится, то значит произошёл обрыв ленты или цепи конвейера -> отключить подачу на конвейер. Это защита от завалов.

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Вопрос по конвейерам.

Сообщение aranea » 04 май 2018, 21:27

+ ограждение барабанов, порез ленты, продольный порыв ленты, забивка течки и еще могут быть специфические опции
Изображение


ma4etos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:41
Имя: Шевелуев Алекандр Николаевич

Вопрос по конвейерам.

Сообщение ma4etos » 17 май 2018, 19:29

У нас еще имеется индуктивный датчик на ленте, когда идет материал металлическая арматура поднимается и срабатывает датчик, очень удобно - оператор знает идет материал по факту или нет.

Ответить

Вернуться в «Производство и технология»