На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Вопрос по кабелям. Датчики

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Сообщения: 729
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 17 раз

Вопрос по кабелям. Датчики

Сообщение ASUTP_PLC » 16 апр 2018, 06:28

В виду того что за КИП пришлось отвечать мне одному, приходится делать работу проектировщиков отчасти.
Вопрос такого плана, кабельные журналы не приходится готовить, но приходится подбирать.
И возникает вопрос, пока предполагаю что будут использованы токовые датчики. /пока спецификации на них нет - поставка другого поставщика, зона ответственности тоже/
И такой вопрос, я прикинул по чертежам получается что основная длина проводов будет от 120 до 160 метров /для установок/, и редкими вариантами до 210-220м. Какого сечения лучше кабеля заложить? /предполагаю что аналог монолитной жилы КВВГэ/. Экран думаю обязателен, пускай наводки экранирует. На такой длине склоняюсь к 1.5мм2 сечению жилы минимум. По каталогам продавцы кабелей дают 0,75 1 мм2 сечением, но им только продать ведь по сути.

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1131
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 25 раз

Вопрос по кабелям. Датчики

Сообщение Serex » 16 апр 2018, 06:41

Так можно и 0,75. Просто нужно посчитать какое сопротивление петли будет, и в сочетании с нагрузкой осилит ли его передатчик. При токе 20мА потребление энергии ничтожно, так что об этом я бы не беспокоился.

А так то надо на цифру переходить и не париться!
При 200 метрах цена будет сопоставима или даже больше, чем модуль ввода/вывода. К тому же с цифрой много легче переделать, если какие-то хотелки после возникнут.


Автор темы
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Сообщения: 729
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 17 раз

Вопрос по кабелям. Датчики

Сообщение ASUTP_PLC » 16 апр 2018, 07:03

Serex писал(а):
16 апр 2018, 06:41
Так можно и 0,75. Просто нужно посчитать какое сопротивление петли будет, и в сочетании с нагрузкой осилит ли его передатчик. При токе 20мА потребление энергии ничтожно, так что об этом я бы не беспокоился.

А так то надо на цифру переходить и не париться!
При 200 метрах цена будет сопоставима или даже больше, чем модуль ввода/вывода. К тому же с цифрой много легче переделать, если какие-то хотелки после возникнут.
Рад бы. Но установки - поставка другого поставщика. И чего у него там мы не ведаем.
От себя хочу заложить такой кабель, чтоб он если что мог к примеру на IO-Link пойти. //предполагаю на управление если потребуется его использовать. Минус использования малого сечения - к примеру на определенных участках ему предстоит лежать в металлической трубе.
Если брать слишком тонкий, ничем хорошим это не оконочится. Чуть перетянуть - и будет букет проблем.

Ответить