На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Чем измерить линейное перемещение?

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1143
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 27 раз

Чем измерить линейное перемещение?

Сообщение Serex » 12 апр 2018, 21:25

Добрый день.

Есть станок 3Д711ВФ11.28 - древний страшный мамонт :) Хотя при этом дата производства начало 2007 год. В электрошкафу содержит печатные платы с большими диодами и конденсаторами :) Но не в этом суть.
Захотелось руководству его модернизировать.
А я прикидываю, что сделать, чтобы ценник не обозначил перспективу покупки нового станка.
Сейчас нужно измерять положение стола, который движется по вертикали на доли миллиметра. Эти доли миллиметра нужно отлавливать.
Пока план поставить на какой-то из шкивов абсолютный многооборотный энкодер. Прикинул, что их цена начинается от 15 круб. Хочется с модбасом, чтобы сразу подключить к чему-то типа СПК105 (ОВЕН).
Посоветуйте
мультиоборотный абсолютный энкодер с выходом Модбас и чтобы в России легко было купить. Или как бы вы решили такую задачу?

картинка шкафа


KIP_man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
Имя: Сергей
Откуда: Беларусь
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Чем измерить линейное перемещение?

Сообщение KIP_man » 13 апр 2018, 08:32

Если вам не нужно управлять движением стола, то можно обойтись без контроллера, и использовать только УЦИ с энкодером, например Fagor Innova, или что-то похожее от других производителей.

Аватара пользователя

izhidkov
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Чем измерить линейное перемещение?

Сообщение izhidkov » 13 апр 2018, 13:12

Плунжерный датчик? с RS485 выходом, или даже аналоговым?
Компилятор - лучший друг человека!

Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1143
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 27 раз

Чем измерить линейное перемещение?

Сообщение Serex » 13 апр 2018, 15:34

KIP_man писал(а):
13 апр 2018, 08:32
использовать только УЦИ с энкодером, например Fagor Innova
да, спасибо. это то что нужно.
izhidkov писал(а):
13 апр 2018, 13:12
Плунжерный датчик?
думаю, это слишком не точно.


Универсал
освоился
освоился
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 26 раз

Чем измерить линейное перемещение?

Сообщение Универсал » 13 апр 2018, 19:26

Такой точности хватит:
"Длина перемещения, мм 10
Класс точности 4 кл ∆д(мкм) = 5+8×Lизм(м)"
?

Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1143
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 27 раз

Чем измерить линейное перемещение?

Сообщение Serex » 13 апр 2018, 21:24

не, 10мм мало будет, надо порядка 150мм.
Там рабочий ход то так наверное и будет 10мм, но точильный круг стачивается и положение стола разное каждый раз будет. Плюс подъем стола, чтобы вытащить заготовку. Т.е. бегунок и энкодер размыкаемые должны быть, если ход будет маленький.


Универсал
освоился
освоился
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 26 раз

Чем измерить линейное перемещение?

Сообщение Универсал » 13 апр 2018, 22:09

Может быть, здесь что нибудь подойдёт:
http://www.skbis.ru/index.php?p=3
?


KIP_man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
Имя: Сергей
Откуда: Беларусь
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Чем измерить линейное перемещение?

Сообщение KIP_man » 14 апр 2018, 08:37

Универсал писал(а):
13 апр 2018, 22:09
Может быть, здесь что нибудь подойдёт:
http://www.skbis.ru/index.php?p=3
?
Да, можно попробовать LIR-512, у этого УЦИ вроде как есть функции позиционирования приводов, и он явно должен быть дешевле того же фагора. Надо поддерживать отечественных производителей.

Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1143
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 27 раз

Чем измерить линейное перемещение?

Сообщение Serex » 14 апр 2018, 10:49

Спасибо всем. Как-то раньше мало станками занимался. Этот вид датчиков прошел мимо меня.
УЦИ и линейным энкодером то что нужно.

Ответить