На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Датчики с протоколом HART

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
kasper00761
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 апр 2018, 16:24
Имя: Александр

Датчики с протоколом HART

Сообщение kasper00761 » 12 апр 2018, 10:57

Бог помощь. Нужны датчики с протоколом передачи HART, какие фирмы выпускают датчики с таким протоколом? И может быть кто связывался с этими датчиками, по какому принципу идет работа, нужны ли какие-то определенные контроллеры. Датчики нужны для системы ОВиК :roll:


ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщения: 934
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 21 раз

Датчики с протоколом HART

Сообщение ASUTP_PLC » 12 апр 2018, 12:54

Датчик с протоколом HART, это обычный токовый датчик, только дополнительно токовый выход промодулирован 1200/2200Гц.
Потом по основному токовому выходу идет передача основного параметра /к примеру у датчика давления это давление/.
А в данных HART могут идти другие данные. В случае с датчиком давления это может быть к примеру температура платы.
Читать токовый выход можно на каком угодно контроллере токового сигнала, а для HART необходимо определение какие параметры будут передаваться /с помощью HART модема/, и токовый вход модуля поддерживающий HART

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2979
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 64 раза

Датчики с протоколом HART

Сообщение Никита » 12 апр 2018, 13:13

Второй вопрос - для чего нужен HART? Коллега уже отметил, сам по себе выходной параметр в сигнале 4-20мА примет любой контроллер или модуль, умеющий работать с токовым сигналом. Если HART нужен постоянно (доп.параметры, связь с датчиком), то надо искать контроллер с поддержкой HART. Если же речь про эпизодическую настройку приборов, то стандартное подключение по петле 4-20 к контролеру, а КИПовцам в руки выдать HART-коммуникатор, который подключается к этой петле и по этому самому HART позволяет общаться с датчиком. Датчик в этом случае с HART, вход обычный, дополнительно в комплект коммуникатор. Или HART-модем в ноутбук.
Последний раз редактировалось Никита 12 апр 2018, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Датчики с протоколом HART

Сообщение Apostol » 12 апр 2018, 13:14

HART - для конфигурации КИП дистанционно. Если HART использовать для передачи измерений, то для ОВиК контроллер с HART - дороговато


Автор темы
kasper00761
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 апр 2018, 16:24
Имя: Александр

Датчики с протоколом HART

Сообщение kasper00761 » 12 апр 2018, 15:19

Спасибо)))) Насчет сигнала, то он должен быть непрерывным при включении установки, контроллер должен считывать показания с датчиков и в случае привышения уставки работать по определенному алгоритму. А какие производители и датчики производят и контроллеры? Нашёл только ОВЕН


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Датчики с протоколом HART

Сообщение Apostol » 12 апр 2018, 15:32

Выложите опросный лист, например. А так пальцем в небо))


ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщения: 934
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 21 раз

Датчики с протоколом HART

Сообщение ASUTP_PLC » 13 апр 2018, 03:44

У нас Allen Bradley были модули, HART поддерживали. Цена относительно небольшая. А вот контроллер цена конечно конь.
На технологической линии расходомеры показывали расход. HART позволял к нему еще счетчики расхода показывать.
Так что не всегда прям уж он таки и не нужен.


matiev_ruslan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 14:48
Имя: Руслан

Датчики с протоколом HART

Сообщение matiev_ruslan » 13 июн 2018, 15:18

Сегодня практически все производители выпускают датчики с поддержкой Hart. Другой вопрос, нужен ли он? Если вся система завязана на Hart, то бесспорно, а если стоят 10 датчиков с Hart, а остальные 30 датчиков с 4-20mA, то это только необоснованные расходы.

Аватара пользователя

dtv
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Имя: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Датчики с протоколом HART

Сообщение dtv » 14 июн 2018, 06:09

У Элемера практически все датчики давления идут с Hart. Мы его используем только для конфигурирования.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

Датчики с протоколом HART

Сообщение dimagoreev » 11 июл 2018, 09:05

Метран-150

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»