Allen Bradley-отказ BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
achij

Allen Bradley-отказ BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM

Сообщение achij » 18 июн 2010, 14:16

Доброго времени суток!

На самом деле причина написания данного поста-неважнецкое состояние с обучающей литературой, документацией по продукции Allen Bradley. И, в следствии этого, невозможность оперативно разобраться с возникшей проблемой. Поэтому я ищу людей с парком аналогичного оборудования для обмена учебной литературой, какими то FAQ и т.д. У меня гора дебильно переведённой документации обещего свойства, никакой кокретики что и как.
В наличии компрессорная станция на 4 газоперекачивающих агрегата, управление на PLC-5/40.
Сегодня отказал один из 4х модулей контоля вибрации BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM Type-03. Светодиоды на блоке - MONITOR OK не горит, MON COM OK горит. Произошло после отключения/включения питания шкафа. От замены блока на резервный толка нет.
Может у кого то уже был подобный случай или есть руководство к действию куда смотреть?

Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось achij 21 июн 2010, 14:53, всего редактировалось 1 раз.


abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 19:21
Ф.И.О.: Науменко Александр Сергеевич
Откуда: Шатура
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Allen Bradley-отказ BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM

Сообщение abbat81 » 18 июн 2010, 19:41

Если при замене модуля толку нет, может быть слетело программное обеспечение, записаное в памяти, поддерживаемое питанием резервной батарейки, которая оказалась посаженной и вследствие выключения питания не справилась со своей функцией. Нужно перезаписать ПО .Это мое предположение основаное на описании неисправности в Вашем посте, я могу ошибаться.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Allen Bradley-отказ BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM

Сообщение hell_boy » 18 июн 2010, 20:19

Bently Nevada к Allen Bradley имеет самое отдаленное отношение. Линейка Bently Nevada сейчас называется GE System 1. Так что все претензии - к GE.