• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Одноразовая кабельная термопара

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
RocketMan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 17:17
Имя: Пётр Сергеевич
Благодарил (а): 1 раз

Одноразовая кабельная термопара

Сообщение RocketMan » 23 ноя 2017, 10:55

Здравствуйте, стоит задача измерять температуру внутри склеиваемой из нескольких слоев пластиковой пленки. Температура 150градусов С. На оригинальной линии использовали для этого какой-то термопарный кабель Type L Fe-CuNi 2x0.3mm, отрезали небольшой кусочек скручивали и прикрепляли миниатюрной розеткой к кабелю идущему к ПЛК. Реально ли использовать в качестве одноразовых термопар, компенсационный термопарный кабель, сделанный из тех же материалов, наподобие таких:

http://www.owen.ru/catalog/kabeli_k_pre ... m/opisanie

Или вот такие кабели вроде как раз для такого применения:

https://shop.bb-sensors.com/Messtechnik ... 100-m.html

Правда у этих вариантов указана температура до + 400градусов С сильно ли пострадает точность в таком случае(хотя при таком методе измерения она и в любом случае будет страдать)? Или возможно кто-то может посоветовать еще какие-то кабели для такого применения, возможно специальные? Ну и вообще любые соображения по теме приветствуются. по
Заранее спасибо.


alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Одноразовая кабельная термопара

Сообщение alex45 » 23 ноя 2017, 13:07

RocketMan писал(а): Реально ли использовать в качестве одноразовых термопар, компенсационный термопарный кабель, сделанный из тех же материалов
ИМХО Реально.
RocketMan писал(а): Правда у этих вариантов указана температура до + 400градусов
Это не измеряемая температура, а температура эксплуатации.
RocketMan писал(а): Ну и вообще любые соображения по теме приветствуются
Применить миниатюрное термосопротивление, например такое: https://www.chipdip.ru/product/heraeus-32208572


Автор темы
RocketMan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 17:17
Имя: Пётр Сергеевич
Благодарил (а): 1 раз

Одноразовая кабельная термопара

Сообщение RocketMan » 27 ноя 2017, 12:40

Спасибо за ответ!


Parliament74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз

Одноразовая кабельная термопара

Сообщение Parliament74 » 27 ноя 2017, 13:27

а с какой точностью надо контролировать температуру в плёнке?

при простой скрутке термопарного кабеля я не уверен, что нормальный горячий спай получится - мы когда за неимением нормальных термопар из проводов их лепили - запаивали соединение графитом (стержнем карандаша),подключённым к аккумулятору 12В - и то при калибровке у нас не всегда нормальная точность получалась в сравнении с градуировочной характеристикой...


ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1012
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

Одноразовая кабельная термопара

Сообщение ASUTP_PLC » 16 апр 2018, 13:48

Кстати после сварки термопары делают такую процедуру как отжиг термопары. Наверное весь вопрос в этом.
После отжига можно ожидать воспроизводимости свойств термопары.

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»