Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Модератор: специалисты Weintek

Закрыто

Автор темы
Sergihno
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
Имя: Сергей
Страна: Украина

Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение Sergihno »

Здравствуйте!

НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.

До этого настраивал M238 и МТ8150 все работало, сейчас же - нет.

Распайку RS-485-2 проверил, все правильно.

Индикатор порта на ПЛК показывает, что обмен идет, а на панели "PLC - no response"

Настройки панели:

Изображение

Настройки ПЛК:

Изображение

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение agent_serg »

Насколькоя помню, ставил "Интервал блоков (слов)" = 0
После этого обмен появлялся.
А ещё, попробуйте скорость порта уменьшить.

Автор темы
Sergihno
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
Имя: Сергей
Страна: Украина

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение Sergihno »

Что-то никак, попробовал.

BarBaris
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 18:13
Имя: Борис

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение BarBaris »

Modbus slave и master ничего не напутал?

проверь master панель через ее второй интерфейс slave
проверь master ПЛК через его второй интерфейс (если он есть) slave

Автор темы
Sergihno
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
Имя: Сергей
Страна: Украина

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение Sergihno »

Панель по умолчанию master , если она Local, я правильно понимаю?
выбор master-slave панели в панели отстуствует.

В контроллере имеется возможность выбора. На картинке выше видно даже.

Может подскажите где в панели есть выбор такой?

Автор темы
Sergihno
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
Имя: Сергей
Страна: Украина

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение Sergihno »

BarBaris писал(а):Modbus slave и master ничего не напутал?

проверь master панель через ее второй интерфейс slave
проверь master ПЛК через его второй интерфейс (если он есть) slave
Панель по умолчанию master , если она Local, я правильно понимаю?
выбор master-slave панели в панели отстуствует.

В контроллере имеется возможность выбора. На картинке выше видно даже.

Может подскажите где в панели есть выбор такой?

BarBaris
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 18:13
Имя: Борис

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение BarBaris »

Sergihno писал(а): Панель по умолчанию master , если она Local, я правильно понимаю?
выбор master-slave панели в панели отстуствует.
В контроллере имеется возможность выбора. На картинке выше видно даже.
Может подскажите где в панели есть выбор такой?

1. Нет, не правильно
2. Есть выбор для некоторых протоколов
3.
4.Да

Проверьте порты панели, соедините порты панель-мастер и панель-slave

Автор темы
Sergihno
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
Имя: Сергей
Страна: Украина

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение Sergihno »

Как в настройках панели указать, что она мастер?
Ткните носом.
По-моему если не указывать, что она не удаленная то автоматически она мастер.

Настройки все верные, т.к. перед этим с этим же ПЛК М238 коннектили панель MT8150XE и все было ОК, с такими же настройками.

Даже протестили шину Modbus запросы формирует и ответы получает верные (master-slave).

Автор темы
Sergihno
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
Имя: Сергей
Страна: Украина

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение Sergihno »

Адреса тоже одинаковые и в панели, и в контроллере.

BarBaris
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 18:13
Имя: Борис

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение BarBaris »

Sergihno писал(а):Как в настройках панели указать, что она мастер?
мастер, например
1) Modbus RTU
2) Modbus ASCII

Автор темы
Sergihno
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
Имя: Сергей
Страна: Украина

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение Sergihno »

Таких настроек там нет, что-то путаете.
посмотррите 1ю картинку это все настройки панели по коммуникации.

BarBaris
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 18:13
Имя: Борис

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение BarBaris »

Sergihno писал(а):Таких настроек там нет, что-то путаете.
посмотррите 1ю картинку это все настройки панели по коммуникации.
Тулли хут путать?
См. панель с двумя интерфейсами , строки 2 и 3 Modbus master один из них RTU, а другой ASCII
TULLI HUT PUTATT.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ast0r
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 17:22
Имя: Павел
Страна: Украина
город/регион: Кировоград

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение ast0r »

Вот c такими настройками работает с Schnaider Compact NSX100.
Правда панель MT8150XE
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение agent_serg »

А может таки стоит поставить скорость порта 9600? И в панели и в контроллере.

Автор темы
Sergihno
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
Имя: Сергей
Страна: Украина

Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение Sergihno »

Менялись скорости, но безрезультатно. Протестировали даже посылку пакетов по шине Modbus. Все верно - запрос ответ, все работает, и данные правильно передает.

Потом установил более новую версию EBPro 4.10.06 , и создал простой проект из одного окна с обменом 1го слова и вывода его на панель. Все заработало.
Все дело в ПО панели было. До этого стояла версия 4.10.04. Странно очень. Обмен был, а на экране панели - "PLC - no response".
Закрыто