Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Модератор: специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Здравствуйте!
НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.
До этого настраивал M238 и МТ8150 все работало, сейчас же - нет.
Распайку RS-485-2 проверил, все правильно.
Индикатор порта на ПЛК показывает, что обмен идет, а на панели "PLC - no response"
Настройки панели:
Настройки ПЛК:
НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.
До этого настраивал M238 и МТ8150 все работало, сейчас же - нет.
Распайку RS-485-2 проверил, все правильно.
Индикатор порта на ПЛК показывает, что обмен идет, а на панели "PLC - no response"
Настройки панели:
Настройки ПЛК:
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
- Имя: Сергей
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Насколькоя помню, ставил "Интервал блоков (слов)" = 0
После этого обмен появлялся.
А ещё, попробуйте скорость порта уменьшить.
После этого обмен появлялся.
А ещё, попробуйте скорость порта уменьшить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 18:13
- Имя: Борис
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Modbus slave и master ничего не напутал?
проверь master панель через ее второй интерфейс slave
проверь master ПЛК через его второй интерфейс (если он есть) slave
проверь master панель через ее второй интерфейс slave
проверь master ПЛК через его второй интерфейс (если он есть) slave
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Панель по умолчанию master , если она Local, я правильно понимаю?
выбор master-slave панели в панели отстуствует.
В контроллере имеется возможность выбора. На картинке выше видно даже.
Может подскажите где в панели есть выбор такой?
выбор master-slave панели в панели отстуствует.
В контроллере имеется возможность выбора. На картинке выше видно даже.
Может подскажите где в панели есть выбор такой?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Панель по умолчанию master , если она Local, я правильно понимаю?BarBaris писал(а):Modbus slave и master ничего не напутал?
проверь master панель через ее второй интерфейс slave
проверь master ПЛК через его второй интерфейс (если он есть) slave
выбор master-slave панели в панели отстуствует.
В контроллере имеется возможность выбора. На картинке выше видно даже.
Может подскажите где в панели есть выбор такой?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 18:13
- Имя: Борис
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Sergihno писал(а): Панель по умолчанию master , если она Local, я правильно понимаю?
выбор master-slave панели в панели отстуствует.
В контроллере имеется возможность выбора. На картинке выше видно даже.
Может подскажите где в панели есть выбор такой?
1. Нет, не правильно
2. Есть выбор для некоторых протоколов
3.
4.Да
Проверьте порты панели, соедините порты панель-мастер и панель-slave
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Как в настройках панели указать, что она мастер?
Ткните носом.
По-моему если не указывать, что она не удаленная то автоматически она мастер.
Настройки все верные, т.к. перед этим с этим же ПЛК М238 коннектили панель MT8150XE и все было ОК, с такими же настройками.
Даже протестили шину Modbus запросы формирует и ответы получает верные (master-slave).
Ткните носом.
По-моему если не указывать, что она не удаленная то автоматически она мастер.
Настройки все верные, т.к. перед этим с этим же ПЛК М238 коннектили панель MT8150XE и все было ОК, с такими же настройками.
Даже протестили шину Modbus запросы формирует и ответы получает верные (master-slave).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Адреса тоже одинаковые и в панели, и в контроллере.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 18:13
- Имя: Борис
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
мастер, напримерSergihno писал(а):Как в настройках панели указать, что она мастер?
1) Modbus RTU
2) Modbus ASCII
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Таких настроек там нет, что-то путаете.
посмотррите 1ю картинку это все настройки панели по коммуникации.
посмотррите 1ю картинку это все настройки панели по коммуникации.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 18:13
- Имя: Борис
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Тулли хут путать?Sergihno писал(а):Таких настроек там нет, что-то путаете.
посмотррите 1ю картинку это все настройки панели по коммуникации.
См. панель с двумя интерфейсами , строки 2 и 3 Modbus master один из них RTU, а другой ASCII
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 янв 2014, 17:22
- Имя: Павел
- Страна: Украина
- город/регион: Кировоград
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Вот c такими настройками работает с Schnaider Compact NSX100.
Правда панель MT8150XE
Правда панель MT8150XE
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
- Имя: Сергей
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
А может таки стоит поставить скорость порта 9600? И в панели и в контроллере.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Менялись скорости, но безрезультатно. Протестировали даже посылку пакетов по шине Modbus. Все верно - запрос ответ, все работает, и данные правильно передает.
Потом установил более новую версию EBPro 4.10.06 , и создал простой проект из одного окна с обменом 1го слова и вывода его на панель. Все заработало.
Все дело в ПО панели было. До этого стояла версия 4.10.04. Странно очень. Обмен был, а на экране панели - "PLC - no response".
Потом установил более новую версию EBPro 4.10.06 , и создал простой проект из одного окна с обменом 1го слова и вывода его на панель. Все заработало.
Все дело в ПО панели было. До этого стояла версия 4.10.04. Странно очень. Обмен был, а на экране панели - "PLC - no response".